山区排水管坡度问题...
cbkcbk
cbkcbk Lv.2
2003年01月17日 16:38:21
只看楼主

有一小区,依山而建,由上而下,道路坡度为0。022-0。013-0-0。012-0。022,相应采用污水管道坡度为0。022-0。013-0。005-0。012-0。022,是否合理????

有一小区,依山而建,由上而下,道路坡度为0。022-0。013-0-0。012-0。022,相应采用污水管道坡度为0。022-0。013-0。005-0。012-0。022,是否合理????
免费打赏
lency2668
2003年01月17日 16:41:17
2楼
应该还和管径有关吧
回复
freebug
2003年01月17日 19:15:13
3楼
有什么不可以的,坡度已知,管径根据流量情况酌情变化,当然必须进行水力计算。
回复
cbkcbk
2003年01月17日 20:09:10
4楼
问题是中间有一段管道,流速下游管段比上游管段小,是否会造成沉积????
回复
bruce
2003年01月22日 11:22:26
5楼
根据规范,污水管内流速>0.6m/s即可。
回复
wei
2003年01月22日 11:33:32
6楼
应根据水力计算得知。
回复
waterguy
2003年01月22日 12:53:57
7楼
原则上可以。计算一下,以下游管径不小于上游有宜
回复

相关推荐

APP内打开