框柱封头怎么处理
li481605
li481605 Lv.2
2011年04月17日 23:05:10
来自于建筑施工
只看楼主

我现在在做个一个框架楼,因为钢筋迟迟不到位,而且工期又紧,所以到屋面时的钢筋都是采用一些短钢筋焊接上的。其长度正好到屋顶,封顶的柱头没打弯钩.现在这种情况都成的直锚了。我想问的是这样行吗,不知道质检站来了我怎么解释。请教哪位大哥指点一下小弟·谢谢啦·

我现在在做个一个框架楼,因为钢筋迟迟不到位,而且工期又紧,所以到屋面时的钢筋都是采用一些短钢筋焊接上的。其长度正好到屋顶,封顶的柱头没打弯钩.现在这种情况都成的直锚了。
我想问的是这样行吗,不知道质检站来了我怎么解释。请教哪位大哥指点一下小弟·谢谢啦·
免费打赏
whb0324
2011年04月18日 20:15:51
2楼
直锚中柱达到锚固长度可以不弯的 角柱边柱的边筋是必须要弯锚的啊
回复
csbbill
2011年04月18日 22:12:58
3楼
强柱弱梁,强节点强锚固,这个顶层端节点是很重要的!跟各方沟通,看能不能把节点的梁上层钢筋伸到柱外侧向下弯折至梁下边后再向上弯折伸入梁内!
回复
cunwei200
2011年04月19日 16:13:53
4楼
注意一下焊接的位置。如果可以的话采用机械连接一级接头,一级接头可以不限位置
回复
pgp-110
2011年04月20日 19:54:17
5楼
同意,具体参照03G101
回复