农村生活污水厌氧停留总时间一般为多少,除了设置了厌氧池,还设置了调节池和出水池,出水去人工湿地。中间两个厌氧池设置了填料。调节池能否作为水解酸化池,如果可以停留时间是多少,出水池的停留时间一般为多少,整个池子的停留时间一般为多少,水量为58t/d。个人觉得出水池也能作为厌氧池使用。另外,从第一个池子到厌氧池是否需要一台水泵可否不装,出水池到人工湿地用水泵提升好还是自流好,效果如何。
设置调节池,你又不想装泵,整个脑子里对工艺的理解还不清楚。如果不想装泵,就是三级厌氧池,也可以,建设新农村的很多都是这么做的。
回复
3楼
水解和厌氧只需要一段,看你的工程造价,还有看你的人工湿地的负荷,我们公司设计的工程,一般是就水解可以了,水解目的是将生活污水中的不可溶去除,去除SS,让可溶性的COD开环断链,水解后做好做一点滤池,这样你的湿地的负荷就降低很多,主要是不容易堵塞,能长期运转,不需要太多的维护,出水很稳定,我们做的湿地运转3年了,水量和水质都变化不大。有问题可以联络我QQ1143072151
回复
4楼
最好采用泵提升,自流效果不好,出水不是很稳定
回复
5楼
没有专家解答!?
回复
6楼
1.在影响厌氧处理的各种因素中,温度是影响厌氧微生物活性的重要因素之一
2.主要由2~3格厌氧池和1格比表面积较大的砂砾石、细土等为基质的复合生态床组成,其中各池之间靠管道连通,污水在池内停留的时间为5~7天。生活污水经过厌氧处理,生活污水中悬浮物可以沉淀,难降解有机污染物被厌氧微生物转化为小分子有机物。
[
本帖最后由 ah12369 于 2011-4-19 16:34 编辑 ]
回复
7楼
人工湿地效果好吗?
回复
8楼
一楼说的对。调节池不加泵就不是调节池了。没加泵,以后都是满满的,怎么调节。。
回复
9楼
人工湿地效果好不好很受质疑呀,设计资料上都讲效果不错,可是真是情况是怎么样的谁也不知道呀。
回复
10楼
农村生活污水主要指哪一类啊?包括养殖的污水、粪便没有?如果光是生活污水,居然要用厌氧发酵,就算新农村建设,也是建化粪池,如果配套了沼气项目,可以把粪污送去一并处理。其它的本人确实没见过。
回复
11楼
没具体是哪类
回复