请教诸位大侠 热镀锌管的壁厚误差?!
youshuizhidao
2011年04月17日 17:50:35
只看楼主

GB/T3091-2008 中 镀锌管壁厚允许误差是正负10%那么D100钢管,壁厚4.0MM1、壁厚允许3.6mm--4.4mm?2、这个误差是指管壁厚度不均匀 最薄处3.6mm、最厚处4.4的误差? 3、还是指管壁均匀 允许最薄壁厚3.6mm?4、查看某厂家的D100镀锌钢管资料, 壁厚从1.5mm至3.5mm、3.75mm都有,可就没有4mm的 那么这些壁厚3.5mm、3.75mm岂不都可以当做国标4mm的

GB/T3091-2008 中 镀锌管壁厚允许误差是正负10%
那么D100钢管,壁厚4.0MM
1、壁厚允许3.6mm--4.4mm?
2、这个误差是指管壁厚度不均匀 最薄处3.6mm、最厚处4.4的误差?
3、还是指管壁均匀 允许最薄壁厚3.6mm?
4、查看某厂家的D100镀锌钢管资料, 壁厚从1.5mm至3.5mm、3.75mm都有,可就没有4mm的
那么这些壁厚3.5mm、3.75mm岂不都可以当做国标4mm的
5、钢号有Q195、 Q235.......我们施工的应该怎么选?
补充;我们当地试验室 只做管材的压扁试验、镀锌层均匀试验两个指标。诸位是否也是如此?

[ 本帖最后由 youshuizhidao 于 2011-4-22 14:51 编辑 ]
免费打赏
youshuizhidao
2011年04月18日 08:29:57
2楼
敬请诸位大侠赐教
说上一句半句也行啊 大家讨论一下
回复
水往上流
2011年04月19日 18:23:29
3楼
国家标准都是允许有一定范围的误差,主要是生产中的误差。根据产品精度要求不同,误差级别也不同
回复
金——
2011年04月19日 20:00:43
4楼
偷工减料的事情很常见啊啊
回复
寒冬
2011年04月20日 08:53:22
5楼
镀锌管基本都是焊接钢管镀锌而成的,而市场上卖的管也都是下差,所以说标准壁厚上差的没有!
回复
qingdaowentao
2011年04月20日 09:08:42
6楼
我认为应该是壁厚均匀的,最薄处3.6mm;
但是你也可以单独要求,厚度就按照4mm提,但是价格就高了,一分钱一分货啊。
回复
xuhang811026
2011年04月20日 10:20:49
7楼
这个问题很深奥。很深奥
回复
liuqiang1006
2011年04月20日 11:05:17
8楼
这个还是真的没仔细研究过呢。
回复
ehz_97
2011年04月20日 14:23:15
9楼
比较深奥的问题,太敏感了,不好说。
回复
wuyang08
2011年04月21日 14:09:19
10楼
“镀锌管基本都是焊接钢管镀锌而成的,而市场上卖的管也都是 下差,所以说标准壁厚 上差 的没有!”

认为这句有道理!
回复
zhaowenliangde
2011年04月23日 18:51:11
11楼
生产厂家按照市场的需求生产了很多国标下差的管子,有些短期用途的项目是可以用的,没有说必须要用多少年才算合格,但是这种管子用到正规项目上,会缩短使用寿命,增加维修成本。
回复

相关推荐

APP内打开