求GCL-B低压抽出式成套开关设备的资料
czj_003
czj_003 Lv.2
2006年04月20日 10:25:26
只看楼主

本人要维修这样的设备,但无此资料,不知领配件在那找?在此求教各位。

本人要维修这样的设备,但无此资料,不知领配件在那找?在此求教各位。
免费打赏
石大头
2006年04月20日 16:14:37
2楼
可以仿GCK!!呵呵!!
回复
sumlee2069
2006年05月29日 10:52:25
3楼
一、基本技术参数和性能参数
一、1  GLL型分隔固定式低压开关柜
1.用途 国内外固定式低压开关GLKL–0.4型分隔固定式低压开关柜,是根据柜技术水平及结构特点,适用于交流50Hz,额定工作电压为400V统中作为动力照明、电,工作电流为2500A及以下的电网内,用于发电、输电、配电系能转换、保护控制。
2.执行标准
   本产品符合GB7251.1-1997《低压成套开关设备和控制设备》的要求。
3.使用条件
  周围空气温度为-5°C~+40°C,且24h的平均值不超过+35°C(特殊订货的除外);安装地点的海拔不超过2000m;空气相对湿度在最高温度为+40°C时不超过50%;在较低温度下可以有较高的相对湿度,最湿月的月平均最低温度不超过+25°C,该月的月平均最大相对湿度不超过90%,并考虑因温度变化发生在产品表面的凝露;污染等级为3级。
  运输和存储过程中的温度可在-25°C~+55°C范围之间,在短时间内(不超过2h)温度可达到+70°C。
4.结构特点简介
   4.1 框架的基本零件采用8MF冷轧型材,其型材的二侧面分别有模数为20mm和100mm安装孔,使得框架组装灵活方便。
   4.2 框体分为功能单元小室、水平母线小室、电缆小室,各小室之间采用钢板进行分隔。功能单元自身亦是相互隔离的,限制了事故影响范围。且顶盖板可开启,便于水平母线的安装。
   4.3 功能单元的门,均装有机械联锁机构,提高了防触电的安全性。
   4.4 所有电器元件均固定安装在功能单元内,而主要的元件(断路器)均采用抽出式或插入式,从而便于维护和检修。
  4.5 柜体深度与GCKL–0.4低压抽出式开关柜一致时,可以交叉安装使用。
   5.主要技术参数见下表
  
项目 单位 数据
额定工作电压 V 400
额定绝缘电压 V 690
额定电流 水平母线 A 最大4000A
垂直母线 A 根据回路配置
母线额定短时耐受电流(有效值1S) 水平母线 KA 50
垂直母线 KA 50
母线额定峰值耐受电流 水平母线 KA 105
垂直母线 KA 105
防护等级 IP43X

























回复
石大头
2006年05月29日 13:30:32
4楼



你看错鸟是GCL不是GLL!!
回复
xingyu163
2006年12月09日 18:01:46
5楼
一般来说壳体的生产厂家都可以提供相关的帮助
回复
hwc_wy
2006年12月11日 15:40:54
6楼
GCL,基本厂家都是按GCK做的,在型号上也没多大差别,主要是后面的一个字,K 是控制,L 是动力,结构和GCK没多大区别,但是你要清楚你维修的是那一块,是柜体配件还是电气元件,柜体配件要找生产厂家了,每家的柜体结构都不尽相同,内部抽屉等结构和形式尺寸都不同,所选的插件和机构也不同,电器元件也有自己的厂家,所以最好找清楚维护的重点是那一块
回复
changemyself
2009年07月09日 14:09:08
7楼
学习了,:handshake :handshake :handshake :loveliness:
回复

相关推荐

APP内打开