最近遇到一个工程,六层非抗震,PMCAD里算不过来,形成死循环,请问各位大侠们,在不改变平面布置的前提下,如何使PKPM通过。一柱八梁了,钢筋肯定放不下,大侠们有没有好的解决方案
最近遇到一个工程,六层非抗震,PMCAD里算不过来,形成死循环,请问各位大侠们,在不改变平面布置的前提下,
如何使PKPM通过。一柱八梁了,钢筋肯定放不下,大侠们有没有好的解决方案
2楼
根本就不能施工啊,.
回复
3楼
建议在此柱外在做一道环形的梁,将部分梁搁置在此环形梁体上
回复
4楼
取消四根径向的梁
做环向的次梁。
回复
5楼
可以在柱子上端做个柱帽,这样能满足要求
回复
6楼
强悍
叹为观止
回复
7楼
在柱上端作一柱帽,并在此柱外做一道环形折梁,可将其中二至四道梁搁置在此环形折梁上
回复
8楼
根据《PKPM结构CAD软件问题解惑及工程应用实例解析》的P2页上写的“一个节点上所连梁数超过6根的处理方法”的内容,在设计时可在该节点周边布置环梁来实现设计目的。
回复
9楼
有意思,学习学习!
回复
10楼
忒夸张了,没这么干的啊。斜交那四个全去掉还差不离,楼上几位说的环梁是个好办法,或者干脆都做环向梁,取消径向梁。
回复
11楼
在PKPM里面不是不能建弧形梁的么?然后,你这个一柱八梁,我也不知道,感觉不好。建议减少一些梁
回复