最近遇到一个工程,六层非抗震,PMCAD里算不过来,形成死循环,请问各位大侠们,在不改变平面布置的前提下,如何使PKPM通过。一柱八梁了,钢筋肯定放不下,大侠们有没有好的解决方案

最近遇到一个工程,六层非抗震,PMCAD里算不过来,形成死循环,请问各位大侠们,在不改变平面布置的前提下,
如何使PKPM通过。一柱八梁了,钢筋肯定放不下,大侠们有没有好的解决方案

未命名.jpg

免费打赏
concretez
2011年04月20日 12:23:29
12楼
右下方换梁上不是有柱子吗,干嘛还把这些梁汇集到一起啊。
这么多钢筋怎么锚固啊,那个节点根本没法施工啊。
回复
yp2016
2011年04月20日 14:35:58
13楼
取消四根径向的梁
做环向的次梁。
回复
zhouenlai1231
2011年04月22日 12:52:50
14楼
取消径向的梁,做环向的次梁;条件允许了或者加大柱子截面。
回复
nethong
2011年04月22日 13:08:23
15楼
加环形梁吧 ,pkpm只能处理一个节点搭六颗梁的。
回复
wscandlq
2011年04月22日 15:50:33
16楼
取消两根梁不就得了,搞这么复杂干嘛,怕楼板吃不住呀
回复
xxf504
2011年04月22日 16:13:14
17楼
施工根本没办法施工,柱子要加大,或者加个柱帽,做环向次梁