制冷状态 蒸发器进水11度,出水10度,冷凝进水14度,出水16度在有如何调整冷凝进水下限值?昨天机组运行一小时未报警,约2个小时后频繁报68、69故障,机组刚启动的时候蒸发器进水16度。
制冷状态 蒸发器进水11度,出水10度,冷凝进水14度,出水16度在有如何调整冷凝进水下限值?
昨天机组运行一小时未报警,约2个小时后频繁报68、69故障,机组刚启动的时候蒸发器进水16度。
2楼
68 69 报警时A1和A2压缩机油压过低
根据楼主描述来看,一概是冷却水温过低,导致冷凝压力过低。
而开立30HXC螺杆机组的油压需要在一定的冷凝压力下才能保证
回复
3楼
回复
4楼
我这里是沈阳,抽上来的地下水就这么高温度能咋办?
回复
5楼
版主,如果开混水泵是否会解决问题呢?
今天我又开机器转了两个小时,报68、69、70错误压缩机启动频繁在蒸发器出水温度14度的时候机组报故障,不知是不是应该开启混水泵来提高蒸发器进水温度呢?
回复
6楼
请问版主,现在机器井14度进水走冷凝器的情况下出水应该是多少度合适呢?初学实在是很迷茫。。。
回复
7楼
斑竹,机组做联控没有?看情形应该没有,建议试下,如没有,加装冷凝温控
回复
8楼
油压低,关小冷却水的流量,如果有流量开关,建议去掉流量开关。
回复
9楼
把冷却水流量开关短接,把冷却水阀门关小到冷却水出水温度能达到机组要求,
回复
10楼
吧冷却水阀门关小,人工控制冷凝压力不低于700KPa
回复
11楼
开利螺杆机冷却管路一般无流量开关,可关死阀门,待冷凝压力上升后慢慢打开阀门,有旁通的话打开旁通了可。总之是提高冷凝压力。
回复