P24 例1.2.5 两层楼面活荷载为什么不折减,2层不应该再乘以0.85吗? 例1.2.5 也是 有谁能解释下
P24 例1.2.5 两层楼面活荷载为什么不折减,2层不应该再乘以0.85吗?
例1.2.5 也是
有谁能解释下
12楼
指南没有错,是只要乘0.9的系数。楼主可以看一下4.1.2条的条文说明。GB50009-2001 P142最后一行“对1(2)~8项的建筑类别,直接按楼面梁的折减系数,而不另考虑按楼层数的折减。”
回复
13楼
这个我也要学习啊啊
回复
14楼
有道理!!
回复
15楼
如是,right。
回复
16楼
不按照楼层折减是对的,规范说明里说的很清楚。
但是这一题的解答还是错的啊,梁的从属面积明明只有3*4.8,根本不到50平方米啊,按照梁的折减系数也不应该乘以什么0.9啊。请高人回答我的疑惑啊。
回复
17楼
xiajingde 发表于 2011-6-22 21:47 不按照楼层折减是对的,规范说明里说的很清楚。但是这一题的解答还是错的啊,梁的从属面积明明只有3*4.8, …3*8.4,你看清楚啊
回复
18楼
redcattle1988 发表于 2013-6-13 15:35 3*8.4,你看清楚啊3*8.4还是不到50啊,求解释啊
回复
19楼
辅导费该发广告费更丰富更
回复
20楼
vcdfrfgfdfggfdhgfghfdghfgdfhghfgfhgf
回复
21楼
很厉害很厉害
回复