看施岚青2011应试指南,有好多疑问
fucklove123456
2011年04月16日 16:27:50
只看楼主

P24 例1.2.5 两层楼面活荷载为什么不折减,2层不应该再乘以0.85吗? 例1.2.5 也是 有谁能解释下

P24 例1.2.5 两层楼面活荷载为什么不折减,2层不应该再乘以0.85吗?
例1.2.5 也是


有谁能解释下
免费打赏
fucklove123456
2011年04月16日 16:37:25
2楼
谁能解释下啊,还是我看错了,跪求
回复
yzzyzz123
2011年04月16日 19:56:57
3楼
大家都不知道
回复
moyu132
2011年04月16日 23:00:44
4楼
楼主得细看一下规范,这个系数就是0.9了。为什么会还要X0.85呢???
回复
程程2014
2011年04月17日 08:52:21
5楼
规范说 设计墙柱和基础时的折减系数 第1(1)项应按表4.1.2规定采用 那个表二层是0.85 楼主是这个意思吗
但这个是教学楼,属于1(2)项,所以按规定应折减0.9
回复
lffcsu
2011年04月17日 16:29:51
6楼
我也刚看到这里,对这里有些疑问,
个人认为,当题目中明确给出了从属面积的话,就按4.1.2折减,没有给出从属面积的话,按楼层进行折减。
回复
dendem
2011年04月17日 17:49:45
7楼
从属面积可以算出来啊,写的很清楚,应采用与其楼面梁相同的折减系数
回复
tanglijun851020
2011年04月17日 17:55:18
8楼
我也有同样的疑问 希望各位大侠给予解答,小弟在此感激不尽,谢谢谢谢
回复
fucklove123456
2011年04月20日 10:21:33
9楼
你的意思是教学楼不需要按层数折减?
我的想法是都要乘以 0.9 和0.85 。
回复
fucklove123456
2011年04月20日 10:28:57
10楼
我觉的你的可能对的,要找到真题,如果2个折减都考虑的话
回复
程亦若
2011年04月20日 12:17:54
11楼
书里面很多错误的,看书应该对着规范看,
回复

相关推荐

APP内打开