4.5.12 在生活排水管道上,应按下列规定设置检查口和清扫口: 1 铸铁排水立管上检查口之间的距离不宜大于 10m ,塑料排水立管宜每六层设置一个检查口。但在建筑物最低层和设有卫生器具的二层以上建筑物的最高层,应设置检查口,当立管水平拐弯或有乙字管时,在该层立管拐弯处和乙字管的上部应设检查口。 中的标出来的这段是怎么理解啊,可以笑话我,但大虾们要教给我啊。呵呵!是能谈及立管不是肯定设有卫生器具了么?哎呀,我表达得乱了。快教教我啊,呵呵!
4.5.12 在生活排水管道上,应按下列规定设置检查口和清扫口:
1 铸铁排水立管上检查口之间的距离不宜大于 10m ,塑料排水立管宜每六层设置一个检查口。但在建筑物最低层和
设有卫生器具的二层以上建筑物的最高层,应设置检查口,当立管水平拐弯或有乙字管时,在该层立管拐弯处和乙字管的上部应设检查口。
中的标出来的这段是怎么理解啊,可以笑话我,但大虾们要教给我啊。呵呵!
是能谈及立管不是肯定设有卫生器具了么?哎呀,我表达得乱了。快教教我啊,呵呵!
12楼
同意楼上的看法哈
回复
13楼
有点绕,但是规范就是这样,理解了就好了。
回复
14楼
这段话可以这样理解::底层必须设检查口,二层以上的最高层设检查口(当仅为二层或顶层屋面可以上人而非上人屋面时透气管可替代顶层检查口,透气管高度非2米高)
回复
15楼
这段话可以这样理解::底层必须设检查口,二层以上的最高层设检查口(当仅为二层或顶层屋面可以上人而非上人屋面时透气管可替代顶层检查口,透气管高度非2米高),其他层按照第一句设置。
回复
16楼
我的理解是:一个建筑物的的排水管的底层是必须设检查口的,相信这个你已经理解了!所谓“设有卫生器具的二层以上的最高层”我认为是假如一个建筑物,有六层,但只有一至五层有卫生器具,那么五层就是“设有卫生器具的二层以上的最高层”。不知我这样理解对不对?敬请大家指教!
回复
17楼
这个很好理解,以上解释很详细了
回复
18楼
回复
19楼
这是一个很实际的问题哦
回复
20楼
二层以上建筑的顶层如果设有卫生器具就要设检查口
恩我觉得也是这么理解
回复
21楼
谢谢各位啦,懂啦。呵呵,太高兴了