舒适型空调的送风温差应该如何来确定
coolheating
2011年04月16日 09:43:46
来自于中央空调
只看楼主

舒适型空调的送风温差应该如何来确定,一般来说我都是采用机器露点送风,温差应该差不多有个13~14度左右吧。但按规范上来说的话,风口安装高度小于等于5米时,送风温差不宜大于10度,一般的工程风口高度肯定是小于5米的。

舒适型空调的送风温差应该如何来确定,一般来说我都是采用机器露点送风,温差应该差不多有个13~14度左右吧。
但按规范上来说的话,风口安装高度小于等于5米时,送风温差不宜大于10度,一般的工程风口高度肯定是小于5米的。
免费打赏
dyq373151
2011年04月16日 09:56:29
2楼
规范上说送风温差是10--15度,如果太高的话就会有吹冷风的感觉,而你的是13--14度,可以考虑风口的安装位置和减小风量,个人建议
回复
lihuajiancn
2011年04月16日 14:25:31
3楼
有详细的计算方法,就是复杂些
回复
coolheating
2011年04月19日 19:44:04
4楼
顶上来!
就拿风机盘管来说吧,大家如何取送风温差?
回复
cnbbzz
2011年04月20日 06:46:44
5楼
风机盘管根据室内显热负荷,和样本变工况数据计算,LS自己先看看送风温度能到多少
回复
coolheating
2011年04月23日 12:57:06
6楼
谢谢版主回复!
是不是应该这样:首先根据风机盘管需承担的室内显热负荷初选一款冷量大于室内显热负荷的风盘(在实际工况下),然后再根据该款风盘的风量算出送风温差,看送风温差是不是大于回风状态的露点温度(防止结露),如果大于满足要求;如果小于,再选大一号的风盘即可?
回复
cnbbzz
2011年04月26日 07:51:24
7楼
先把进出水温,房间设计温度给厂家,问风机盘管出风温度是多少,这样大致有了送风温差,根据室内显热负荷算送风量,根据风量去选盘管。