图纸简介: 该图纸为一商场中央空调图纸、空调水平面图、水系统及大样、设计施工说明。 附件名:2006441144113268452.zip 文件大小:2485K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
该图纸为一商场中央空调图纸、空调水平面图、水系统及大样、设计施工说明。
附件名:2006441144113268452.zip
文件大小:2485K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
看了之后,一句话:晕的死。
1. 风口随意布置的吧,太乱了。是不是时间紧迫呢!
2. 空气处理机组怎么前面连阀门都没有啊。
3. 注释都有漏洞:如风量L=2000M3,应为L=2000M3/H。
小毛病太多,不一一说明。
回复
3楼
1\机组这样画还是难看了点,机组与风管的连接应该画详细点.
2\我不太赞同这样机组布置方式.因为这是一个大空间场合有内外区之分,虽然没太大必要设置四管制系统,但至少机组可以内外区分开布置.按照图纸布置机组若在冬天,内区热得半死,但是又不能关空调(因为外区太冷).
回复
4楼
怎么不用全空气系统
回复
5楼
呵呵,好久没有上来看了,想不到做的有这么多错误哦,在这里所一下,之所以用这种形式,是业主要求的,因为这个商场是按商铺的形式出租的,所以不方便采用全空气的,同时,业主不许用落地机房,怕占空间啊,再者呢,只用了三天搞出来的,被大家鄙视也是应该的哦,
回复
6楼
回复
7楼
这图设计的还不错,有很多参考价值,对于我刚来的很使用,
希望象这样的图纸多上一点,谢谢了!
回复
8楼
还没看,有时间再看看,不过还是谢谢楼主的关怀!thanks!必须的.....
回复
9楼
一套不错的图纸,先下下来再认真学习,希望能从楼主那里学到东西.
真是感谢楼主把这么好的东西发上来让大家共同享受,真的不错啊 谢谢谢
回复
10楼
???????÷????×???????????????????
回复
11楼
出租式商铺采用风机盘管加新风,是没有什么问题,但是图是不是画得太简单了。。。。
回复