我是做监理的,而且是刚毕业不久。我检查钢筋的时候,看到有一种情况不是很懂。就是地下室支撑节点处的钢筋小梁的最上排钢筋放在大梁纵筋上面。请问这种方法可以吗,那如果以后的主体梁节点的方法也可以这样吗。请大家帮帮我!谢谢!
我是做监理的,而且是刚毕业不久。我检查钢筋的时候,看到有一种情况不是很懂。就是地下室支撑节点处的钢筋小梁的最上排钢筋放在大梁纵筋上面。请问这种方法可以吗,那如果以后的主体梁节点的方法也可以这样吗。请大家帮帮我!谢谢!
2楼
应该不合适。上部这样处理应该是合理的。
地下室支座节点处的钢筋小梁(次梁)的最上排钢筋一般应该放在大梁上部纵筋下面。
回复
3楼
楼上说的对,要是特殊做法就不知道啦
回复
4楼
但是我看图纸的时候,图纸上没有说明清楚。我们没有理由说施工单位错误啊。但我也考虑了一个实际问题,主梁和次梁的高度是一样的,如果把次梁的上部钢筋都放主梁钢筋下面的话,那次梁尺寸不久变小了吗!
回复
5楼
从钢筋的受力情况去分析,基础底板配筋是小挑大,短挑长,与上部的结构整整相反。
回复