请问下高手,二类高层,如果有一路10KV市电进分两个变压器供电,是否就满足该负荷用户要求。甲方不愿意设柴发,这样只有市电,会有消防隐患吗?
请问下高手,二类高层,如果有一路10KV市电进分两个变压器供电,是否就满足该负荷用户要求。甲方不愿意设柴发,这样只有市电,会有消防隐患吗?
2楼
《民用建筑电气设计规范》3.2.13 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回路6kV及以上专用的架空线路或电缆供电。
根据这条由一条10KV提供二级负荷双电源是可行的
回复
3楼
其实从规范本身来说 你那样做是可以的 二级负荷是双回路供电又不是双电源 既然是双回路 你从两个变压器低压母线段引来两路线已经满足要求 就算是同一母线段引两回路也是满足规范要求的 如果说是合理的话 二级消防负荷建议采用双电源 设置柴油发电机 如果甲方坚持不设 其实也是可以满足要求的
回复
4楼
谢谢各位高手的解释,现在的甲方也是老是跟你计较到最低规范的要求,而且为了省钱,只要能不做的就不做。
回复
5楼
不需要设置柴发。新的供配电系统设计规范很明确表示,除了一级负荷中的特别重要负荷,其他负荷不按一个电源发生故障时,另外一个电源也发生故障进行设计。(4.0.3)
回复
6楼
民用建筑电气设计规范》3.2.13 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回路6kV及以上专用的架空线路或电缆供电。
根据这条由一条10KV提供二级负荷双电源是可行的
在负荷较小或地区供电条件困难时,这个前提不能忘了,由一条10KV提供不行
回复
7楼
电的最终设计 需要供电局确定的 垄断的 哥们 这劲让甲方自己跟供电局说吧,其实,也是白搭
回复
8楼
这应该是可以的 也没和规范冲突