别墅下挖地下室,是在原别墅旁边开挖的,有什么注意事项吗?
ririago
ririago Lv.2
2011年04月15日 12:12:13
只看楼主

加建一间地下室,是在原别墅旁边开挖,需不需要与原结构保持一定的距离?

加建一间地下室,是在原别墅旁边开挖,需不需要与原结构保持一定的距离?
ririago
2011年04月15日 12:13:18
2楼
因花园较大,所以想在原结构旁加建一间地下室,在开挖的过程中需要注意什么?结构上有什么要点?
回复
x1xqq
2011年04月15日 13:15:59
3楼
如果加建的地下室低于原有基础,开挖就要注意了,原则是不能把原有基础下土挖掉(或者由于旁边挖掉而塌出来)
回复
pengke2013
2013年02月01日 12:09:14
4楼
注意不要把原主体结构破坏了,地下水丰富的设置排水沟
回复
tiancaibei
2013年02月01日 12:40:30
5楼
别离老建筑太近,别挖到老建筑基础以下。另外最好有图。看图说话,土质也介绍下
回复
ljh188
2013年02月01日 13:24:01
6楼
如果地下室开挖部分比原建筑基础还深,就要甩开足够的距离,(如果原建筑地基承载力考虑了深度修正,这个距离应该是大于两倍的建筑宽度)。如果无法保证足够距离,也可以考虑在新建地下室于原建筑之间设置挡土桩。
回复
mk-14132008
2013年02月01日 13:29:03
7楼
主要要考虑两个方面内容:
1、开挖。通常基础有高差时,尤其是后来的基础比原结构基础深是,要求两个基础的水平距离L不小于基础高差的2倍,所以楼主这种情况开挖时须做好基坑支护
2、新建地下室的外墙计算时要考虑原结构基础扩散过来的力,可以考虑基坑支护措施的有利作用,进而对这个扩散的力进行一部分折减
回复
风影紫
2013年02月01日 14:34:52
8楼
基坑支护的问题。基坑深度,地下水位置,离原来建筑物的距离。必要的时候还要做基坑监测,保证万无一失。。。
回复
gangjinwangwang
2013年02月03日 21:19:12
9楼
daiyaozhouji 发表于 2013-2-1 14:34 基坑支护的问题。基坑深度,地下水位置,离原来建筑物的距离。必要的时候还要做基坑监测,保证万无一失。。 …我想请教一下基坑支护具体怎么实施
回复
dissypuppet
2013年02月03日 22:27:42
10楼
不能对原有基础以下的土体产生扰动
回复
北国风光
2013年02月04日 10:25:24
11楼
楼上说的很好,还有防水是个比较令人头痛的问题。
回复

相关推荐

APP内打开