某电厂管道施工照片,大家一起来交流。
wwp_131
wwp_131 Lv.3
2006年04月19日 19:57:10
只看楼主

相信这里有很多前辈,也有很多技术人才。所以就发些图片来,帮忙看看。我们做的怎么样?顺便大家交流一下。以下这张是工业水管的照片及施工过程

相信这里有很多前辈,也有很多技术人才。所以就发些图片来,帮忙看看。我们做的怎么样?顺便大家交流一下。

以下这张是工业水管的照片及施工过程

1145447821186.jpg

免费打赏
wwp_131
2006年04月19日 19:59:33
2楼
管子切割后焊接前必须做的工作,这也是钢塑管所特有的。(我想)
回复
wwp_131
2006年04月19日 20:00:56
3楼
下面是污水管
回复
wwp_131
2006年04月19日 20:03:44
4楼
这个污水检查井,不知是不是做的符合规范要求。

回复
heijindishi
2006年04月19日 20:55:58
5楼
楼主是哪个省的?很久没有看到青砖了..
回复
wwp_131
2006年04月20日 12:05:08
6楼
浙江,这个应该是水泥砖吧,怎么也叫青砖呀?

呵呵。
回复
wwp_131
2006年04月20日 12:18:34
7楼
上面已上传两种,第三种管道:知道是什么管道不?
回复
heijindishi
2006年04月20日 12:30:49
8楼
看这样子到是很像净水构筑物的输水管.
回复
ldsun
2006年04月20日 15:25:33
9楼
此青砖非彼青砖,彼青砖生产工艺可以认为已经失传。
回复
水平面
2006年04月21日 08:46:33
10楼
1:管道的回填会出现问题,管道底部做法及回填土状况不符合要求。
2:排水井的做法可是要渗漏的。
3:应该是冷却水管道,感觉套用的法兰标准过高。

偶也正在做电厂配套水设计,不过是纯低温余热发电,学习中。。。
回复
wwp_131
2006年04月23日 19:53:23
11楼


你真细心。第条同意。呵呵,不过我们只负责管道施工,垫层和回填都是土建来做的。他们都是乱搞的。

你说“套用的法兰标准过高”,不知道是何意?
回复

相关推荐