两条10KV供电线路能并联运行吗?
woniu888
woniu888 Lv.3
2006年04月19日 18:41:53
只看楼主

单位的电源是两条10KV电源进线,分别来自供电局的两个35KV变电站,而这两个35KV变电站的电源又是来自一个110KV变电站。两条10KV电源进线还T接了一些小用户,有时两条电源的电压差能达到250V左右。请问能否将这两条电源进线并联运行?(并联运行的主要目的是倒换电源!)

单位的电源是两条10KV电源进线,分别来自供电局的两个35KV变电站,而这两个35KV变电站的电源又是来自一个110KV变电站。两条10KV电源进线还T接了一些小用户,有时两条电源的电压差能达到250V左右。
请问能否将这两条电源进线并联运行?(并联运行的主要目的是倒换电源!)
免费打赏
js7752
2006年04月20日 01:24:10
12楼

同意,没有更好的办法了!
回复
chenghuangjulv
2006年04月20日 07:52:39
13楼
我明白楼主的意思:楼主的10KV进线是用双电源,桥式分段,两变压器一用一备,电源也是一用一备;只有在10KV倒电源的操作过程中才并运。0.4KV低压,除了倒电源,原则上也不并运。
你现在提出的并运条件,应该在送电前,和供电局签合同时谈到。35KV、110KV的情况不详,至少理论上是可以的,从我见的事情,调度是不会让你并运的。还是和供电局谈谈好。
回复
lwei020420
2006年04月20日 08:10:37
14楼
关键看你单位和供电局的供电协议
回复
bqg
2006年04月20日 09:25:15
15楼
严重同意10楼的说法,根据我们这以往经验,供电局是不会同意的.
回复
pdjs001
2006年04月20日 09:52:55
16楼
满足并列运行的条件:
电压应相同
变压比应相等
相位应相同(一般要求相位角不小于30度)
相序应相同
回复
woniu888
2006年04月20日 14:36:49
17楼


说的好!先谢谢你了!
回复
xushaohua99
2006年04月20日 14:44:29
18楼
如果并联运行的话,属于并网了啊,条件比较苛刻的,电压差250V,会形成环流的。
回复
ljs1399
2006年04月21日 23:04:28
19楼
要看是不是来35KV上同一台主变.
回复
zca.xian
2006年04月26日 21:51:46
20楼
不可以
回复
hys_nc
2006年04月27日 01:16:17
21楼


并联运行怎么倒换电源?
分列运行不是挺好的嘛?