单位的电源是两条10KV电源进线,分别来自供电局的两个35KV变电站,而这两个35KV变电站的电源又是来自一个110KV变电站。两条10KV电源进线还T接了一些小用户,有时两条电源的电压差能达到250V左右。请问能否将这两条电源进线并联运行?(并联运行的主要目的是倒换电源!)
单位的电源是两条10KV电源进线,分别来自供电局的两个35KV变电站,而这两个35KV变电站的电源又是来自一个110KV变电站。两条10KV电源进线还T接了一些小用户,有时两条电源的电压差能达到250V左右。
请问能否将这两条电源进线并联运行?(并联运行的主要目的是倒换电源!)
2楼
可以问问当地供电部门是否允许。
并列后会形成环流。
回复
3楼
应该可以的!要满足以下条件:
1、变压器的变比要相同。(相对差值不大于1%)
2、变压器属于有、同一连接组号。(必须满足)
3、变压器表示的标么表示的阻抗要相等,短路电阻与短路电抗之比也要相等。
满足了1、2就可保证空载是各变压器间没有环流或比较小的环流。
回复
4楼
多谢你的回复!但你的回答和我问的问题好象不是一回事!
你说的是变压器的并联运行,而我问的是线路的并联运行,这两条线路的供电变压器数据未知,而且线路也不一样长。重要的是线路上T接的小用户负荷很不稳定,两路电压有时相差0.1-0.25KV.
我们并联厂内单元配电室10KV-0.4KV变压器时的环流能达到600A(两台同型号的变压器S11型),那么如果将两路10KV电源并起来的话会有多的的环流呢?会不会顶掉供电局的变压器呢?
回复
5楼
若变压器变比,接线驵别,短路阻抗都相差不到百分之0。5的话,应该可以的吧,可是还是要进行一下变压器并联运行的经济点的计算才好,才好在相应的时刻并联运行,降低损耗经济可靠运行,对吧
回复
6楼
可以并列,要先满足一下条件:
1、变压器的变比要相同。(相对差值不大于1%)
2、变压器属于有、同一连接组号。(必须满足)
3、变压器表示的标么表示的阻抗要相等,短路电阻与短路电抗之比也要相等。
另外就是变压器的容量不可相差太大,具体多大,查资料喽。
并列之前,还要核相。
回复
7楼
???
那么楼主老兄,你想在什么地方并列呢?
变压器一次侧?
线路的并列运行都是在变压器二次侧也就是母线侧呀?
请赐教什么地方能找到线路并列的标准呢?
回复
8楼
两条线路中任意一条都能带起全厂的负荷,厂内分配电室的两台变压器任意一台都能负担独立单元的供电任务!
这样设计是为了互为备用!将两条线路并联是为了在倒换电源时确保高压电机等负载不掉电!我问了很多人,看了很多书都没弄明白行不行!
回复
9楼
1、我要将供电局送到高压配电室的两条进线电源并起来!
2、我也没找到进线电源并列的标准,都是变压器并联的标准!
不过按说将进线电源并起来不就等于把供电局两个35KV变电站的变压器并起来了吗?
这样一来线路肯定有环流,会造成什么后果呢?!
回复
10楼
按照规定是绝对不允许这样并列运行的,供电合同上应该有这样的条款。
主要原因是安全。
其一,如果其中一路线路上发生故障,会通过你厂的10KV母线导致另外一条10KV线路同时故障,你厂的双电源会全部失去,谈什么电机不失电呢?
其二,如果其中一回路线路停电检修,也会通过你厂的10KV母线导致另外一条10KV线路带电,如果检修人员不按照规定验电接地是会死人的!如果按照规定验电接地会引起未停电的线路三相短路!
两路电源的目的就是在故障情况下还有一路电源能使用,但是并列运行的话,还不如一路电源节省呢!
另外,这两路10KV电源虽然来自于同一个110KV变电站,但是是否是此站的同一条母线呢?虽然这和本问题根本没有任何关系。
楼上说可以并列的人,请仔细想一下再回答问题,不要误导!!!!
回复
11楼
还有,即使条件达到,也尽量不要采取变压器并列运行的方式,这样产生的电能损耗、设备老化损耗等和换取的可靠性相比,经济性实在不划算。而且在母线出线附近发生近端短路的话,可能会导致变压器的出线断路器、母联断路器都动作,设备可能失去所有电源供应,得不偿失啊!
对可靠性要求高的设备,采取低压侧自动切换的方式更经济、可靠性更高。