这样的热水系统可以吗
eline
eline Lv.4
2003年01月16日 11:36:02
只看楼主

某25层住宅小区,给水分三个区,1-3,4-14,5-25层,采用一套变频系统(不设生活水箱),中高区之间用减压阀分开;热水与冷水同分区,也用减压阀控制分区,但回水立管共用一根,换热器采用两套,分低区和中高区。这样可以吗?问题1:这样冷热水平衡效果(压力用减压阀调节)可行吗问题2:换热器不设膨胀管可以吗

某25层住宅小区,给水分三个区,1-3,4-14,5-25层,采用一套变频系统(不设生活水箱),中高区之间用减压阀分开;热水与冷水同分区,也用减压阀控制分区,但回水立管共用一根,换热器采用两套,分低区和中高区。这样可以吗?
问题1:这样冷热水平衡效果(压力用减压阀调节)可行吗
问题2:换热器不设膨胀管可以吗
免费打赏
corelli
2003年01月16日 22:10:56
2楼
冷热水平衡效果(压力用减压阀调节)不好!换热器设膨胀压力罐!
回复
eline
2003年01月17日 08:55:17
3楼
膨胀压力罐?设在什么地方,同换热器一起在地下室吗
回复
corelli
2003年01月17日 19:23:14
4楼
yes!search a correlative handbook!