节点域设计不满足?
huyin532
huyin532 Lv.2
2011年04月14日 20:10:42
只看楼主

pkpm软件设计钢结构,节点域始终满足不了。 ******节点 6 节点域验算不满足 该柱强轴方向节点域稳定性不满足要求 [(Hb+Hc)/90]/Tw = 1.020 >1 节点域柱腹板厚度为 12.0mm, 计算满足需要的最小板厚为 14.0 mm但是腹板厚度调大还是满足不了,是什么原因?

pkpm软件设计钢结构,节点域始终满足不了。
******节点 6 节点域验算不满足 该柱强轴方向节点域稳定性不满足要求 [(Hb+Hc)/90]/Tw = 1.020 >1 节点域柱腹板厚度为 12.0mm, 计算满足需要的最小板厚为 14.0 mm
但是腹板厚度调大还是满足不了,是什么原因?
免费打赏
天涯居士
2011年04月15日 08:16:08
2楼

解决办法有二:
1、加大节点域的腹板厚度
2、调整接点域的连接方式
回复