左边有4个蹲便器,右边5个蹲便器,且左边有高窗没法立立管,是否能这样(如图片所示)?这样每根横支管不超过6个及6个以上大便器,但立管每层总共带9个大便器,是否合理,是否要设环形通气管?[ 本帖最后由 jixiujuansc83 于 2011-4-14 16:13 编辑 ]
左边有4个蹲便器,右边5个蹲便器,且左边有高窗没法立立管,是否能这样(如图片所示)?
这样每根横支管不超过6个及6个以上大便器,但立管每层总共带9个大便器,是否合理,是否要设环形通气管?
[
本帖最后由 jixiujuansc83 于 2011-4-14 16:13 编辑 ]
2楼
自己顶一下哈~
回复
3楼
支管都接立管就不用做,多数蹲便器的排水点不是蹲便器自带的那个圆圈
清扫口的位置也应该往墙边靠点
[
本帖最后由 zt_email 于 2011-4-15 09:54 编辑 ]
回复
4楼
好的,我知道了~
回复
5楼
两个排水支管同时接排水立管施工上也是可行的是么 ?
回复
6楼
我是做施工的,立管连接两个支管比较常见,上下装两个三通。但有一个问题就是两个三通距离最少要有30cm,再加上管道坡度,有可能影响下一层的吊顶高度,你的管道就是比较长的了。还有这种做法只能做管道清扫口,希望设计时能有所体现。
回复
7楼
谢谢你的解答,这个是学校层高3.9m。只能高低相差30cm么?不能做四通?
回复
8楼
排水可以做四通的
回复
9楼
这样设置,汇入立管不是问题,有角四通可解决。最好设两根立管,一楼单独排放,右侧支管靠墙设置。纯属个人意见
回复
10楼
左边四个大便器可设置独立立管排放,立管可布置在四个大便器中间位置,在一些学校也见过这种布置方法。
回复
11楼
做两根立管岂不是更好,方便设计也方便施工,干嘛非要纠结于一根立管呢,呵呵
回复