啊啊啊啊,结构菜鸟问一个关于配箍筋的问题
gy198932
gy198932 Lv.5
2011年04月14日 16:03:46
只看楼主

学结构没多久,最近刚开始画配筋图,pkpm基本的建模也会了,导出来梁柱的配筋面积,有些疑问比如梁箍筋的面积Gx-x,前面的X代表的是加密区箍筋的面积,在确定箍筋大小的时候是不是直接用X除以箍筋的肢数得到的就是单根箍筋的面积大小了,然后加密区间距就是PKPM默认的100,那后边非加密区的箍筋应该如何换算啊???[ 本帖最后由 gy198932 于 2011-4-14 17:52 编辑 ]

学结构没多久,最近刚开始画配筋图,pkpm基本的建模也会了,导出来梁柱的配筋面积,有些疑问
比如梁箍筋的面积Gx-x,前面的X代表的是加密区箍筋的面积,在确定箍筋大小的时候是不是直接用X除以箍筋的肢数得到的就是单根箍筋的面积大小了,然后加密区间距就是PKPM默认的100,那后边非加密区的箍筋应该如何换算啊???


[ 本帖最后由 gy198932 于 2011-4-14 17:52 编辑 ]
免费打赏
gy198932
2011年04月14日 16:11:36
2楼
自己顶一顶
回复
gy198932
2011年04月14日 17:55:19
3楼
求指教
回复
concretez
2011年04月14日 19:20:32
4楼
软件是人编的,依据是规范。
不要太依赖软件,楼是你设计的,最好还是依照规范算一算。
回复
wsw522
2011年04月14日 20:58:14
5楼
看看说明书把~~~~
回复
gy198932
2011年04月15日 12:13:47
6楼
我看了 啊,说明书就是让我要换算过的,但是没写怎么换算
回复
gy198932
2011年04月15日 12:15:35
7楼
好的,我会的。不过我想先知道是如何换算的,说明书上说加密区与非加密区要换算过的
回复
wanghp1985
2011年04月15日 12:41:55
8楼
G 构造配筋
回复
bomeitang811
2011年04月15日 13:45:30
9楼
一般情况下这两个数值是一样的 你可以参考下高规 6.3.4第6条
回复
gy198932
2011年04月15日 15:57:35
10楼
是的,这两个钢筋面积好像每次是一样的,也就是说非加密区钢筋就直接是加密区的钢筋直径,间距就是加密区两倍喽
回复
eaeeea
2011年04月15日 16:17:05
11楼
Gx-x中第一个x是指加密区的配箍面积,你可以去查总信息中你定的梁箍筋最大间距是多少,一般为100。若是100的话只要第一个x≤箍筋肢数乘以单根面积就满足要求,那非加密区就是第二个x乘以2,同理,第二个x乘以2≤箍筋肢数乘以单根面积也就满足要求了。
例如:400宽的梁G0.8-0.8 配D8@100/200四肢箍就可以了。但若是G1.6-1.3就得配D8@100/150了(或者干脆大一点D10@100/200)