高层水表表径的确定?
64830877
64830877 Lv.2
2003年01月15日 14:32:34
只看楼主

高层,消防与生活管道分开,生活用水经加压后供予用户,因有水池、水塔、水泵二次供水设备,市政管道供水时变化系数较小,而高楼的实际每日生活总用水量并不太多,但设计图中的生活用水水表径大部为DN100左右,请问各位高手,是按图纸选择表径?还是按实际用水量选择呢?????

高层,消防与生活管道分开,生活用水经加压后供予用户,因有水池、水塔、水泵二次供水设备,市政管道供水时变化系数较小,而高楼的实际每日生活总用水量并不太多,但设计图中的生活用水水表径大部为DN100左右,请问各位高手,是按图纸选择表径?还是按实际用水量选择呢?????
免费打赏
typhoon
2003年01月15日 20:53:18
2楼
按图施工!
回复
makeally
2003年05月25日 19:50:29
3楼
图纸需要以实际用水量为依据,如若不然,设计单位将会负担责任