地基承载力特征值调整问题
sunchao1977
2011年04月14日 13:00:58
只看楼主

请教两个问题:CFG桩地基处理的地基承载力特征值是否应该进行深度和宽度调整。地基抗震承载力是否乘以抗震调整系数,即FaE=ξafa

请教两个问题:
CFG桩地基处理的地基承载力特征值是否应该进行深度和宽度调整。
地基抗震承载力是否乘以抗震调整系数,即FaE=ξafa
免费打赏
zhouenlai1231
2011年04月22日 13:04:49
12楼
楼主说的是复合地基的,对于处理后的地基,建筑地基处理技术规范有明确规定:
当按地基承载力确定基础底面积及埋深而需要对本规范确定的地基承载力特征值进行修正时,应符合下列规定:

1 基础宽度的地基承载力修正系数应取零;
2 基础埋深的地基承载力修正系数应取1.0。
回复
rzqlll
2011年04月22日 14:57:06
13楼
楼上的写的很清楚啊!
回复
sunchao1977
2011年04月26日 12:33:30
14楼
12楼说的很对。
但不知CFG桩地基处理的地基抗震承载力是否乘以抗震调整系数,即FaE=ξafa
抗规中只有对天然地基的规定。
回复
shen275358882
2011年04月27日 12:00:25
15楼
可以修正,但只能进行深度修正。
回复

相关推荐

APP内打开