在上面的评图基础上在说几点。
1.设计依据中缺建筑灭火器设计规范,再有各个规范应该明确表明设计规范编号,那个年限的,
2.管材室外很少有用镀锌钢管。
3.设计说明中应该叙述建筑物的面积体积。
4.设计说明中说检修时关闭一根立管。实际上是关闭两根
5.排水管连接那们多的卫生器具没有设计环形通气管及器具通气管,难道真有这么做的吗。管道横管那么长,不可能。
6.给水立管必须起端加阀门。
7.喷淋设置应该是中二危险级,为什么不设置成正方形,3.4米那,这个到可以。再有一个横支管设置了9个喷头,实际上很少有这么多,再有中二危险级哪能是21L/S这不可能。至少应该是26L/S.