求助:新建住宅部分暖气不热,已上传图纸
neville367
neville367 Lv.3
2011年04月14日 12:09:09
来自于采暖供热
只看楼主

基本情况:高层住宅层高28层,10多栋,立管异程低区1-14,高区15-28。入户同程,立管带4户,每户大概7-8组散热器,钢柱型,PB管。问题:相同房间(小卧室)不热,即单户系统第3或4组散热器不热,略微有点温度其他散热器都热。但是不是普遍现象,例如1#205单元的那间不热,可能2#,3#,4#205单元的那间却都热,同样4#1801单元的那间不热,1#,2#,3#1801单元的那间却都热。处理方式:冲洗,放气,检查管路通畅,更换散热器,关闭该单元其他散热器,只开通该散热器(该散热器热)。

[ 本帖最后由 neville367 于 2011-4-20 09:40 编辑 ]
4b9f4fd27a98ab0af723.rar
2.3 MB
立即下载
免费打赏
dyq373151
2011年04月15日 12:02:20
12楼
局部水利失调 可以测不热散热器的流量看下
回复
ding103
2011年04月15日 12:33:56
13楼
你说的不热 是高区 还是低区 还是高低区 都存在这个现象 ?
回复
ding103
2011年04月15日 12:34:54
14楼
1根立管带4户?
回复
zwxdh
2011年04月15日 13:41:08
15楼
流量分配不均匀,局部水利失调
回复
zhaowenliangde
2011年04月15日 14:13:04
16楼
入户压头不够,造成流量小,另外可能是整栋楼的供暖水量不够。
回复
lhtdfeng
2011年04月15日 14:19:41
17楼
根据你说的情况,应该是流量不够。具体到个别不热,应该是管道堵塞,堵塞原因很多,有可能是熔接过程中内径过小。
回复
guoleigxp
2011年04月15日 14:47:12
18楼
典型的水力失调问题,管道上有调节阀和平衡阀吧,调节下试试
回复
kt2004cao
2011年04月15日 15:49:00
19楼
我感觉水力不平衡是一方面 自身的暖气片处可能也是有堵塞 散热器处手动跑风不好使 ,气没有排除来》..................
回复
梦想成真321
2011年04月15日 16:46:48
20楼
如果排除了是气堵的原因的话,那就很大的可能是水力平衡,可以看看进楼进单元以及进户管上的压力表,多选取几栋楼进行数据分析
回复
sunl_1605
2011年04月15日 17:59:14
21楼
户内阻力不够
回复