氮封水箱的设计,百年爆料
foreverbaihe
foreverbaihe Lv.10
2011年04月14日 09:45:50
来自于纯水系统
只看楼主

传说已久的氮封水箱,今天我来爆料,以飨读者,不回不是爷们,百年真藏,亲情奉献: 氮封水箱:构成选用PP或者不锈钢材质、单向可调压力呼吸阀、进氮气管(包括正常运行时的管径较细的氮气管与负压变化较粗的进氮气管,两管并列各装电控阀门)、压力传感器,及水封. 各项主要参数即作用; 单项呼吸阀:-50kPa---+50kpa可调范围,设定值100kPa,主要是当进水流量大于出水流量时能自动打开,向外泄压,机械可调式;

传说已久的氮封水箱,今天我来爆料,以飨读者,不回不是爷们,百年真藏,亲情奉献:
氮封水箱:构成选用PP或者不锈钢材质、单向可调压力呼吸阀、进氮气管(包括正常运行时的管径较细的氮气管与负压变化较粗的进氮气管,两管并列各装电控阀门)、压力传感器,及水封.
各项主要参数即作用;
单项呼吸阀:-50kPa---+50kpa可调范围,设定值100kPa,主要是当进水流量大于出水流量时能自动打开,向外泄压,机械可调式;
氮气管:较粗氮气管在负压连续一定时间时,较细氮气管不能补充足够气时,自动打开,防止负压破坏水箱;较粗氮气管在正常运行时进行补充氮气.
压力传感器;主要给氮气提供参数,用来控制氮气的进出,氮气压力高于120kpa,停止进气,此时单项呼吸阀在排气;当压力在80kpa时,开始进气此时出水大于进气,单向阀关闭.当用水量突然增大,连续负压80kpa一定时间时,较粗氮气进气,进气还是不行报警,人工干预.
水封:水封设计为从水箱水面以上引出u型水封管,U型弯高度控制在300cm左右,当压力传感器损坏或者故障时,当压力超过130kpa时,将水冲出U型水封,当负压60KPa时将水封水吸入水箱内,此时水封也破坏,在此两种情况下,都是事故,停止运行,但不会发生水箱破坏的情况

[ 本帖最后由 foreverbaihe 于 2011-4-14 09:47 编辑 ]
免费打赏
190672838
2011年11月21日 10:03:35
12楼
回复
litangbzhbig
2011年11月21日 11:20:04
13楼
坐看高手言论
回复
oasis1980
2011年11月21日 11:56:15
14楼
收藏了 谢谢
回复
jreey10
2011年11月22日 15:49:06
15楼
看起来比较麻烦
回复
lg8658868
2012年01月31日 21:43:00
16楼
写的非常详细,很有启发。谢谢楼主。
回复
leeyanlee_1210
2012年11月15日 12:25:57
17楼
些的非常好,就是感觉设计的压力大了
回复
ganchaozjs
2012年11月15日 21:12:40
18楼
写的很有条理,就是后半部分有点没弄懂,不过还是谢谢!
回复
古羽
2012年11月16日 09:28:39
19楼
对氮封水箱一直一知半解的,谢谢LZ的资料
回复
wingwingzhao
2012年11月16日 14:25:06
20楼
很详细啊,不过这方面还真是不了解。继续关注。
回复
jianghuaqq
2012年11月19日 16:41:28
21楼
谢谢楼主,写得蛮详细的,只在超纯水工艺中设计过,经验不足。