现场的变频器前接了一个接触器,在停机或开机时变频器和接触器烧,请分析一下原因
现场的变频器前接了一个接触器,在停机或开机时变频器和接触器烧,请分析一下原因
2楼
变频器前端不建议加装接触器,特别是经常启停的回路。
变频器内部有个直流母线,其正负极之间并有一个大电容,用于改善波形。变频器前端设接触器,导致变频器频繁通电/断电,很容易损坏该电容。
电容损坏,烧毁接触器就不奇怪了!
回复
3楼
学习了,以前做个很多变频器的柜子,这点新知识,谢
回复
4楼
有人看帖,没人回帖!!!
回复
5楼
问问题要尽量多提供信息
回复
6楼
去掉接触器!我们用的都不加!变频器旁尽量减少感性负载!
回复
7楼
那电焊机要用变频器咋办咧?
回复
8楼
同意
回复
9楼
学习下,我新手不是很懂了
回复
10楼
变频器加接触器有好处,在变频器出现故障时快速切断电源保护变频器防止事态扩大
回复
11楼
为何所有的变频说明书上都有在前端加装接触器?
回复