一类高层属于一级负荷用户,需要两个电源供电。如果供电公司不给两路独立市电,用一路室电+柴发是否满足规范要求?
一类高层属于一级负荷用户,需要两个电源供电。如果供电公司不给两路独立市电,用一路室电+柴发是否满足规范要求?
2楼
考虑到对电梯等的供电要求,最好在这类设备上加装EPS。这样,我认为可以满足要求。
回复
3楼
一路市电+柴发完全满足一类负荷的供电要求 不用在另外加装EPS只有对于一类负荷中的重要负荷才需要另外加装EPS的
回复
4楼
按照规范一路高压加发电机是足够了,但是当地的相关部门不一定同意。