最近我在请电控工程师做一工业废水工程电控部分。当时设计想用DO仪来控制风机的风量。可是,电气工程师说不可。说是DO仪比较滞后反馈。后改为变频控制风量。确实不好吗?请各位指点。

最近我在请电控工程师做一工业废水工程电控部分。当时设计想用DO仪来控制风机的风量。可是,电气工程师说不可。说是DO仪比较滞后反馈。后改为变频控制风量。确实不好吗?请各位指点。
yellowtrees
2011年04月13日 15:37:24
2楼
咋不可以,我们公司用的好好的。
回复
mailgz
2011年04月14日 17:29:50
3楼
是嘛!谢谢你把这信息告诉我。我们的工程正在采购过程中。。。。
回复
doufive55
2011年04月15日 11:27:06
4楼
用DO来控制风量其实也是靠变频来控制,只是变频器的频率靠反馈的DO值来自动调频。
实现这个目标,需要符合以下条件:1.曝气池有比较大的容积,耐负荷冲击,这样一来DO值变化不频繁,以免变频器频率的频繁变化,有利于风机的寿命。
2.DO仪表及风机质量过硬。
目前市政污水厂的中控程序普遍采用此种方法,但由于各种原因,很多实际运行都是采用手动调频控制风量。(主要是担心风机寿命)
回复
xuehe_2007
2011年04月15日 13:01:06
5楼
进水稳定后,一般鼓风量好像是稳定的也,不会频繁的调节
回复
mailgz
2011年04月15日 16:15:21
6楼

确实如此考虑。我们的曝气池并不是很大。是一电镀厂的有机废水。所以,为了风机的寿命等等还是保守的手动变频来控制风量。。你的回答也肯定了这种状况的选择。
回复
suncb2000
2011年04月16日 09:06:10
7楼
建议采用手动调频,自动调频故障率高,实现意义不大,从管理上用便携溶解氧+手动调频就可以了,水质水量不可能频繁变化,如果频繁变化怎样也不行。
回复
mailgz
2011年04月18日 10:06:57
8楼
现在决定采用手动变频了。另安装DO仪监测供氧量。
回复
3767055
2011年04月18日 10:12:36
9楼
自动化程度高,自然是好。

但是,实际中,很多东西没那么简单的。
回复
agan_ego
2011年04月18日 14:21:55
10楼
是的,简单的东西,故障才少~~~~~~就像手机也一样
回复
mailgz
2011年04月19日 08:07:35
11楼
看来有些东西现在还不能完全自动化。