请问大虾:路灯铺设的长度一般是怎么算的.比如说1000M的路段,62盏路灯,电线规格已经算出,那长度要多少??2000+(垂直)+预留+垂直的线每根取多长??还有预留是多少??是不是还要加上一个波动值!![ 本帖最后由 clock_ 于 2011-4-13 12:46 编辑 ]
请问大虾:路灯铺设的长度一般是怎么算的.
比如说1000M的路段,62盏路灯,电线规格已经算出,那长度要多少??
2000+(垂直)+预留+
垂直的线每根取多长??还有预留是多少??是不是还要加上一个波动值!!
[
本帖最后由 clock_ 于 2011-4-13 12:46 编辑 ]
12楼
单相接地故障保护要求满足吗?
回复
13楼
回复
14楼
引上线是另外的规格,不算在主电缆里面,另外考虑到电缆敷设时的损耗,一般是灯杆距离乘以一个1.10~1.15的系数就差不多了
回复
15楼
我们通常做法是:
电缆直接进灯杆,在灯杆检修孔处接线,再出线到下一盏灯
电缆长度 (直线长度+垂直进线)*1.2,考虑下电缆接头等其他因素,留一点裕量
回复
16楼
多谢各位板油老师的解答,还有版主,拜谢
回复
17楼
欢迎常来提问题。
回复
18楼
回复
19楼
哈哈哈,学习了。
回复
20楼
我们做的是穿刺线夹加防水盒,灌环氧树脂。这样比较省线和省工。只是工艺比较复杂。
回复