大连冰山LG20氨螺杆机高压不报警
dingming139
2011年04月13日 09:53:30
来自于制冷技术
只看楼主

我有两台氨制冷压缩机(大连冰山LG20)现在发现高压超过18.5KG也不停机压差控制器已经换了没用哪位大侠可以解决

我有两台氨制冷压缩机(大连冰山LG20)现在发现高压超过18.5KG也不停机压差控制器已经换了没用哪位大侠可以解决
免费打赏
jxch120
2011年04月13日 10:40:05
2楼
安全阀起跳没?会不会是到压差控制器的油罐堵塞了,或者相关阀门没打开,还有压缩机上压差控制器是可调的,可能设定值太高,用螺丝刀调下。
回复
fengxiang1025
2011年04月13日 11:23:27
3楼
先看一下设定参数,是要自己调整的。像楼上所说的没错。再有就是检查一下控制电路,有时电气故障也能导致不保护。
回复
wuyongmeng
2014年10月01日 14:57:46
4楼
这鸟频有什么好
回复
jinan115
2014年10月05日 09:25:25
5楼
大冷 氨机,排气压力报警应该是1.65MPA,超压很危险。超压不停机,查看压力控制器及控制部分,还看看排气压力表坏了没有。排气阀止回阀打开没有,冷凝器效果怎么样,对照一下氨罐的压力有多高,冷凝压力和排气压力应该差不多,一般不可能那么高的压力,排压在1.2左右好些
回复
jinan115
2014年10月05日 09:29:53
6楼
氨用安全阀的起跳压力应该是1.82MPA,现在不知道变了没有,压缩机排气端、冷凝器、氨罐都有安全阀,不挑就危险了。
回复

相关推荐