建筑的净高大于6米时,过道或者大于300平米的房间的消防排烟量是多少,怎么计算的?通风量是多少?地上和地下一样吗?
建筑的净高大于6米时,过道或者大于300平米的房间的消防排烟量是多少,怎么计算的?通风量是多少?地上和地下一样吗?
2楼
敬请高手指点!
回复
3楼
这个应该划分防烟分区,看你怎么布置管道,一个系统承担几个分区,还是看书吧,说不清楚。地上地下防火分区划分一样,都是不大于500平,地下车库特殊,不大于2000平
回复
4楼
净高大于6米时,不用划防烟分区,按60m3/m2算排烟量,规范有的。
回复
5楼
楼上说得对~
排风的话,如果房间保持正压,排风量大概是新风量的80%-90%~如果是保持负压,排风量就要按换气次数算了~技术措施上有的~
排烟的话,超过6M不需要划分防烟分区,排烟量按面积*60算;如果是低于6M分防烟分区(一般一个防烟分区不超过500平方,地下车库是2000平方)的话,如果一个风机担任两个或两个以上防烟分区的,风量按最大防烟分区面积*120算,如果是只担任一个防烟分区的话,就是面积*60算~规范有的~
回复
6楼
地上和地下都按照60计算,车库按6次计算
回复
7楼
高规8.4.2
回复