垂直单管系统热失调的原因?
dyq373151
dyq373151 Lv.4
2011年04月12日 22:35:21
来自于采暖供热
只看楼主

在供热中,运用重力循环垂直单管系统时会出现上下热失调么?我在做这个设计时觉得有 如果有的话原因是什么呢? 望大神指点下呀 谢了

在供热中,运用重力循环垂直单管系统时会出现上下热失调么?我在做这个设计时觉得有 如果有的话原因是什么呢?
望大神指点下呀 谢了
免费打赏
dyq373151
2011年04月12日 22:41:25
2楼
怎么没人留下点意见啊 小弟急啊
回复
zyhlyx
2011年04月13日 08:26:39
3楼
看教科书。很细。楼主不是本专业毕业?
回复
fine_2009
2011年04月13日 09:45:53
4楼
你采用重力循环吗?
那么当重力产生的压头克服不了系统阻力的时候,则会水流变慢,温差增大,使上层的热,下层的回水温度底,散热量不够。
同时,由于热压的作用,空气也是热的上升,使上层变热的情况更加明显。
解决办法就是仔细考虑循环压差的问题,宜减少上层散热器的数量,增加下层的散热器数量。
不过对于重力循环,单管系统虽然有这样的问题,但仍比双管系统更好把握一些。
回复
dyq373151
2011年04月13日 13:03:38
5楼
是本专业啊,但是个不爱学习的学生
回复
dyq373151
2011年04月13日 13:07:32
6楼
谢谢啦,学习了。 是在不愿意看教材,看了十几页差不多说的可以用几句话就能概括,总之 谢谢了哈
回复
口天
2011年04月13日 13:58:23
7楼
路过学习一下
回复
肖捷
2011年04月13日 16:48:00
8楼
学习一下,呵呵虽然在教科书上有,但没好好学过,这次学习了
回复
cys8553lmz
2011年04月14日 08:21:11
9楼
单管系统 每根立管只有一个重力压头,每层散热器进出口水温是不相同的,因此单管系统垂直失调是由于各层散热器的传热系数随各层散热器平均计算温差的变化程度不同而引起的,
回复
wrt0357
2011年04月14日 09:03:10
10楼
在教科书上有
回复
xiaotang1984
2011年04月14日 10:28:14
11楼
如果楼主做的这个工程是公建或者民建的话。
根据现在的节能设计要求,垂直单管串联是必须在中间加跨越管的。
但是在最下面的一个或几个楼层就不用加了。
至于原因上面的高人都说了。