请教大家:双电源供电的问题
zyhidw
zyhidw Lv.4
2011年04月12日 17:23:54
只看楼主

现在是这样:一路来自箱式变压器的低压电源,一路是由发电机的电源,用这两路做双电源,在配电室是不是放置一个双电源自动转换柜就可以实现冗余供电

现在是这样:一路来自箱式变压器的低压电源,一路是由发电机的电源,用这两路做双电源,在配电室是不是放置一个双电源自动转换柜就可以实现冗余供电
免费打赏
zyhidw
2011年04月12日 17:25:15
2楼
自己顶一下,希望前辈们指点一下!!
回复
zyz8438
2011年04月12日 17:27:33
3楼
发电机是长期开还是临时开?
回复
zyhidw
2011年04月12日 17:42:57
4楼
发电机是电源箱式变压器故障时开,应该是临时开的
回复
zyz8438
2011年04月12日 17:45:08
5楼
所以,双电源自动转换,不能是互投,必须有主备关系!
回复
zyhidw
2011年04月12日 18:00:53
6楼
您的意思是必须引入两路电源才能是真正的双电源,发电机不算,这是一个小的水厂(管几个村的供水)供电,备用供电用发电机可以吗?发电机的供电怎么引入呀?
回复
无影
2011年04月12日 18:00:57
7楼
可以满足双电源供电的要求,但无法不间断供电。
不要互投,自投不自复。

[ 本帖最后由 sssddd8815 于 2011-4-12 18:49 编辑 ]
回复
zyz8438
2011年04月12日 19:31:59
8楼
发电机作为备用电源就可以了!
回复
xiazyia
2011年04月12日 21:20:45
9楼
宜根据负荷等级及供电要求确定,但要有防止2个电源并列的措施,也要防止发电机向电网供电。
回复
无影
2011年04月12日 21:37:44
10楼
恩,同意楼上观点。我想起来以前也做过一个这种情况的项目。可以满足二级负荷和消防负荷的要求。
要有防止2个电源并列的措施,也要防止发电机向电网供电。这个要写在低压配电系统图的说明里。主要是两个进线开关和联络开关之间的联锁关系。最好有一个开关投入、退出运行的逻辑表。
回复
swzjwzyq
2012年09月12日 19:03:35
11楼
看看哦。学习了