求助高压计量问题
dxdq123
dxdq123 Lv.4
2011年04月12日 17:22:12
只看楼主

遇到这样的问题愚昧啊,高压计量三相三线的相同的接线为什么计量表上有的显示正常,但有的显示-Ia(反相)呢?首先说明接线是没问题的。

遇到这样的问题愚昧啊,高压计量三相三线的相同的接线为什么计量表上有的显示正常,但有的显示-Ia(反相)呢?首先说明接线是没问题的。
免费打赏
zyz8438
2011年04月12日 17:28:57
2楼
CT的极性有没有查过?三相是否一致?
回复
luoguanghui.320
2011年04月12日 17:51:42
3楼
既然接线正常,那么是同一型号的表吗
回复
dxdq123
2011年04月13日 21:41:11
4楼
计量表型号是DSSD331威盛的,调换互感器有没有影响;在互感器效验之前做带负荷送电实验没问题,但是互感器效验之后没有按原来的顺序安装(接点没变,没有检查极性),是不是有这种可能?求解 谢谢
回复
zyz8438
2011年04月14日 09:13:08
5楼
估计是A相CT极性接反了!
回复

相关推荐