请教:关于地下室外墙裂缝问题
huangjunfei1978
2011年04月12日 17:12:37
只看楼主

地下三层的外墙,厚500MM,砼C40,钢筋水平筋:16 @150,竖向:25@150,后浇带间距30M.浇完后每隔4米左右一道裂缝,请问是什么原因?

地下三层的外墙,厚500MM,砼C40,钢筋水平筋:16 @150,竖向:25@150,后浇带间距30M.浇完后每隔4米左右一道裂缝,请问是什么原因?

DSC06891.JPG


DSC06892.JPG

免费打赏
pangdahai1005
2011年04月12日 17:25:05
2楼
个人见解:裂缝为混凝土收缩引起,和当时的施工养护条件有关
请大侠详解!
回复
andylis
2011年04月14日 18:29:40
3楼
《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002 第9.1.1条 钢筋混凝土结构伸缩缝的最大间距宜符合表9.1.1的规定,其中:挡土墙、地下室墙壁等类结构,现浇式,30,20。设计上是否符合这条规定了,虽然后浇带是每隔30m设置,但是规范第9.1.3条意思是可适当增加伸缩缝间距而不是不设缝。
我有地下室挡土墙45m长没设缝的工程经验,但是混凝土墙没有这么厚,标号也没这么高。并且这个墙水平向和纵向钢筋差得太多了,这么深的地下室挡土墙,还按单向板配筋是不合理的。
回复
al1965al
2011年04月14日 18:48:51
4楼
外墙砼强度等级偏高,很容易形成裂缝,地下室采用c30比教适宜。
这是经验得出来的。
回复

相关推荐

APP内打开