我干的工程有两台变压器,电压为10KV/0.4KV,组别为Dd0,低压侧无中性点。送电后测量每台变压器的输出电压都正常,但在母联柜测量却有下列怪现象:两段母线同相之间电压都是170V左右,不同相之间都是420V左右。高压柜相序、电缆相序以及变压器组别都没问题。后来我在两段母线同相之间接上一个白炽灯泡做试验,灯泡并没有亮,此时再测量同相之间的电压变为零,取掉后,又变为170V,请问这是怎么回事?[

我干的工程有两台变压器,电压为10KV/0.4KV,组别为Dd0,低压侧无中性点。送电后测量每台变压器的输出电压都正常,但在母联柜测量却有下列怪现象:两段母线同相之间电压都是170V左右,不同相之间都是420V左右。高压柜相序、电缆相序以及变压器组别都没问题。后来我在两段母线同相之间接上一个白炽灯泡做试验,灯泡并没有亮,此时再测量同相之间的电压变为零,取掉后,又变为170V,请问这是怎么回事?

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-14 23:27 编辑 ]
zyz8438
2011年04月12日 17:38:59
2楼
这个170V其实是虚的,所以,你一接白炽灯就没了。

之所以出现这种情况,主要跟变压器的接线组别有关,其低压侧为三角形接线,都没有接地点,两台变压器没有公共参照点导致的。

你可以用白炽灯将两段的同相连接,再在各相间测量一次。因为已经通过白炽灯将两台变压器低压侧连在一起了,有了参照点。

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-13 11:18 编辑 ]
回复
lingxuct
2011年04月12日 17:45:35
3楼
哪来的“Dd0”?Δ接法,没有中性点,就不可能有接地的0电位,那个0是哪来的???

“同相之间接上一个白炽灯泡做试验,灯泡并没有亮,此时再测量同相之间的电压变为零,取掉后,又变为170V,”灯泡接上时,不同相是多少电压?

接上一只灯泡,把二个“悬浮的电位用(灯泡)电阻连接,因没有电流回路,所以电阻两端无电压”,这时只能测量不同相的电压,才能知道两变压器之间的相差问题,你正好不说这个重要的数据,别人就无法分析下去了。

从“组别为Dd0”的写法,个人猜测是楼主空想出来的。因为,有Δ/d的结线组,且不存在D/d0的结线组!
回复
一天涯浪子一
2011年04月12日 18:22:47
4楼


有点搞笑!
回复
hubinguoguo
2011年04月12日 19:51:29
5楼
又印证了2楼定律!!!不懂装懂!Dd0后面的"0"是表示有中性点吗?那是表示一二次之间相位差为0!按照你的说法那最常见的Dyn11组别后面的“11”难道是表示有11个中性点吗?!那请问“n”又是表示什么意思?!就算你干上一辈子电气,没有见过的东西多的是!!!不要以为自己是权威!!!发上我拍的变压器铭牌。

[ 本帖最后由 hubinguoguo 于 2011-4-13 17:23 编辑 ]
回复
无影
2011年04月12日 20:44:15
6楼
呵呵,涨见识了,第一次知道这样的情况。貌似上大学的时候都没听老师说过。。。。恩,估计是我旷课的原因。。。惭愧惭愧。。。
等正解,详解,不厌其烦解
回复
muyuyao
2011年04月12日 21:11:38
7楼
楼主息怒,对老同志要尊重!!!

变压器的联接组别的表示方法是:大写字母表示一次侧(或原边)的接线方式,小写字母表示二次侧(或副边)的接线方式。Y(或y)为星形接线,D(或d)为三角形接线。数字采用时钟表示法,用来表示一、二次侧线电压的相位关系,一次侧线电压相量作为分针,固定指在时钟12点的位置,二次侧的线电压相量作为时针。
例如:YNyn0d11接线方式的为三相三绕组变压器,付边有两个电压等级的绕组,
“YN”表示一次侧为星形带中性线的接线,Y表示星形,N表示带中性线;
“yn0”表示二次侧一绕组为星形带中性线的接线,Y表示星形,n表示带中性线,0表示中性线是接地的;
“d11”表示另外一个二次绕组的接线方式,“d”表示二次侧为三角形接线。“11”表示变压器二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或超前30度)。
回复
muyuyao
2011年04月12日 21:21:20
8楼
变压器的接线组别就是变压器一次绕组和二次绕组组合接线形式的一种表示方法;

常见的变压器绕组有二种接法,即“三角形接线”和“星形接线”;在变压器的联接组别中“D表示为三角形接线,“Yn”表示为星形带中性线的接线,Y表示星形,n表示带中性线;“11”表示变压器二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或超前30度)。

变压器的联接组别的表示方法是:大写字母表示一次侧(或原边)的接线方式,小写字母表示二次侧(或副边)的接线方式。Y(或y)为星形接线,D(或d)为三角形接线。数字采用时钟表示法,用来表示一、二次侧线电压的相位关系,一次侧线电压相量作为分针,固定指在时钟12点的位置,二次侧的线电压相量作为时针。

“Yn,d11”,其中11就是表示:当一次侧线电压相量作为分针指在时钟12点的位置时,二次侧的线电压相量在时钟的11点位置。也就是,二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或超前30度)。

变压器二个绕组组合起来就形成了4种接线组别:“Y,y”、“D,y”、“Y,d”和“D,d”。

我国只采用“Y,y”和“Y,d”。

由于Y连接时还有带中性线和不带中性线两种,不带中性线则不增加任何符号表示,带中性线则在字母Y后面加字母n表示。n表示中性点有引出线。
回复
chjs001
2011年04月13日 10:11:26
9楼
很少并列运行啊 学习学习啊
回复
vip01
2011年04月13日 11:02:45
10楼
同意0为初级次级同相位的说法
回复
zyz8438
2011年04月13日 11:25:28
11楼
怎么大家关注点都到Dd0上面去了?即便这种接线很少见,但并不代表没有!高压侧、低压侧均为三角接线,0点接线。所谓0点就是30°X0=0°,高低压侧角度为0 。