各位好,目前手头的工程遇到了一个棘手的问题,希望得到各位达人指导:一个酒店工程,柴油发电机房位于地下1层,排烟是由发电机自带排烟管至外墙后接烟囱(直径大于300mm)外排。现在的问题是,都安装完毕后,只要发电机一启动,排烟管和烟囱对接的地方一定崩开,发电机厂家认为是烟囱拐的弯太多,改掉了重新做了不拐弯的烟囱,还是一开机就崩开,后来将烟囱与排烟管焊接成一体,开机之后强大的气压还是把对接的地方挤变形了。
一个酒店工程,柴油发电机房位于地下1层,排烟是由发电机自带排烟管至外墙后接烟囱(直径大于300mm)外排。现在的问题是,都安装完毕后,只要发电机一启动,排烟管和烟囱对接的地方一定崩开,发电机厂家认为是烟囱拐的弯太多,改掉了重新做了不拐弯的烟囱,还是一开机就崩开,后来将烟囱与排烟管焊接成一体,开机之后强大的气压还是把对接的地方挤变形了。
目前对于这个事情束手无策,也不知道问题出在哪里,所以到论坛求助,希望有过此类经验的大虾们能指点一二。
先谢谢大家!我非电气专业,可能存在描述不清,如果哪里描述有问题,我再追加解释。谢谢大家帮忙。