请教柴油发电机排烟问题
busyhe
busyhe Lv.2
2011年04月12日 15:06:18
只看楼主

各位好,目前手头的工程遇到了一个棘手的问题,希望得到各位达人指导:一个酒店工程,柴油发电机房位于地下1层,排烟是由发电机自带排烟管至外墙后接烟囱(直径大于300mm)外排。现在的问题是,都安装完毕后,只要发电机一启动,排烟管和烟囱对接的地方一定崩开,发电机厂家认为是烟囱拐的弯太多,改掉了重新做了不拐弯的烟囱,还是一开机就崩开,后来将烟囱与排烟管焊接成一体,开机之后强大的气压还是把对接的地方挤变形了。

各位好,目前手头的工程遇到了一个棘手的问题,希望得到各位达人指导:
一个酒店工程,柴油发电机房位于地下1层,排烟是由发电机自带排烟管至外墙后接烟囱(直径大于300mm)外排。现在的问题是,都安装完毕后,只要发电机一启动,排烟管和烟囱对接的地方一定崩开,发电机厂家认为是烟囱拐的弯太多,改掉了重新做了不拐弯的烟囱,还是一开机就崩开,后来将烟囱与排烟管焊接成一体,开机之后强大的气压还是把对接的地方挤变形了。
目前对于这个事情束手无策,也不知道问题出在哪里,所以到论坛求助,希望有过此类经验的大虾们能指点一二。
先谢谢大家!我非电气专业,可能存在描述不清,如果哪里描述有问题,我再追加解释。谢谢大家帮忙。
免费打赏
busyhe
2011年04月12日 15:19:06
2楼
大家讨论讨论也好嘛
回复
小狗狗梦园
2011年05月03日 14:37:13
3楼
不知道你的发电机是多大的,所以不知道你的排烟总管是不是选择小了。但柴油机排烟管与排烟总管应该采用柔性连接。你采用的硬连接,柴油一振动还不把接头震断了。
你不他们焊接在一起就是硬连接了,我估计不是气压搞变形的,是振动搞变形的哟。
回复
chailang311
2012年02月17日 15:02:16
4楼
学习了!!!!!!!!!!!!!
回复
wmch520
2012年03月07日 16:33:07
5楼
柴油机排烟管与排烟总管应该采用柔性连接。
回复
haiyaoyao01
2012年03月07日 16:59:56
6楼
排烟管与烟囱连接处,用减震装置
回复
qinabochenhong
2014年10月30日 17:13:06
7楼

排烟管与烟囱连接处,用减震装置