【案例分析】请解释一下电压为什么会升高?
zhanshiyong
2011年04月12日 14:58:15
只看楼主

有一台400KVA的美变,低压主开关选用正泰NA1-1000M/3P 800A带电源模块的断路器,高压线路上采用10KV熔断器 熔丝为40A,出线为一些电动机其中130KW、45KW...(另配启动柜),现在高压熔断器AC两相熔断并有明显的销毁痕迹,低压主开关电源模块进线端烧毁,在更换高压熔断器和低压主开关电源模块后送电,变压器和低压主开关正常,再送低压出线到启动柜这都一切正常,但是启动130KW电动机时候,电压升高到450V(主回路电压表)还打表,电流800A也打表,高压熔断器熔断,信号灯冒烟(220V),变压器响声异常,(怀疑变压器高压线圈击穿,咨询变压器厂家,厂家回复变压器没有问题)后更换高压熔断器,把电送到启动柜,启动45KW电动机一切正常,最后检查130KW启动柜,该柜为频敏启动,检测出频敏绝缘击穿,现在更换频敏又发生销毁高压熔断器,电源模块的情况,请问这是一个什么原因?有什么解决方法。

有一台400KVA的美变,低压主开关选用正泰NA1-1000M/3P 800A带电源模块的断路器,高压线路上采用10KV熔断器 熔丝为40A,出线为一些电动机其中130KW、45KW...(另配启动柜),现在高压熔断器AC两相熔断并有明显的销毁痕迹,低压主开关电源模块进线端烧毁,在更换高压熔断器和低压主开关电源模块后送电,变压器和低压主开关正常,再送低压出线到启动柜这都一切正常,但是启动130KW电动机时候,电压升高到450V(主回路电压表)还打表,电流800A也打表,高压熔断器熔断,信号灯冒烟(220V),变压器响声异常,(怀疑变压器高压线圈击穿,咨询变压器厂家,厂家回复变压器没有问题)后更换高压熔断器,把电送到启动柜,启动45KW电动机一切正常,最后检查130KW启动柜,该柜为频敏启动,检测出频敏绝缘击穿,现在更换频敏又发生销毁高压熔断器,电源模块的情况,请问这是一个什么原因?有什么解决方法。

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-12 16:59 编辑 ]
免费打赏
zhanshiyong
2011年04月16日 15:23:33
12楼
版主,能把这个主题顶起来吗?让更多的人帮忙解决一下,小弟万分感谢~
回复
zyz8438
2011年04月16日 17:12:21
13楼
频敏启动柜是哪家的产品?问问厂家怎么回事!
回复
liqing126
2011年04月17日 11:30:37
14楼
除了是单相接地,有可能造成电压升高的可能,真是想不出其它启动过程中电压升高的可能性
回复
zhuht327
2011年04月17日 13:52:14
15楼
主要还是应该怀疑频敏柜的质量问题,有可能两次启动都是因为质量问题造成绝缘击穿从而引起相线与相线、相线与零线短路现象,这样除了电压升高其他现象基本都可以解释。
电压升高确实有点诡异。

[ 本帖最后由 zhuht327 于 2011-4-17 13:54 编辑 ]
回复
zrm444
2011年04月17日 21:14:01
16楼
想不明白.期待答案.
回复
zhanshiyong
2011年04月19日 08:06:06
17楼

单相接地有可能出线电压升高,但是频敏柜中的三相断路器为什么不跳闸了,这又怎么解释了~

另外重新更换了频敏器又出现同样的情况,又怎么解释了~
回复
zyz8438
2011年04月19日 08:25:24
18楼


单相接地不可能使线电压升高的!只能使非接地相的对地电压太高。而且,这只适用于中性点非有效接地系统。
回复
zhanshiyong
2011年04月19日 15:36:27
19楼
那这个到底是个什么问题了~
回复
zyz8438
2011年04月19日 17:17:00
20楼


呵呵,我也没想明白!但应该是频敏部分的问题可能性比较大!
回复
licun00
2011年04月19日 20:11:50
21楼
这可能是高频(高于工频)谐波引发的。频敏变阻器在电机起动过程中,随着转差率的变小改变阻抗。在转差率大时(起动过程中)高频谐波能量反馈至低压系统,进而通过变压器传导至高压系统,因此引发一连串的故障。不明白你使用何种电机,但常用的频敏变阻器都是接在电机转子回路中。解决此问题的方法是在电机电源主回路加装扼流装至,降低谐波的能量。这里有很多理论性问题,多年未关注了,只是提点想法,供你参考
回复