【案例分析】请解释一下电压为什么会升高?
zhanshiyong
2011年04月12日 14:58:15
只看楼主

有一台400KVA的美变,低压主开关选用正泰NA1-1000M/3P 800A带电源模块的断路器,高压线路上采用10KV熔断器 熔丝为40A,出线为一些电动机其中130KW、45KW...(另配启动柜),现在高压熔断器AC两相熔断并有明显的销毁痕迹,低压主开关电源模块进线端烧毁,在更换高压熔断器和低压主开关电源模块后送电,变压器和低压主开关正常,再送低压出线到启动柜这都一切正常,但是启动130KW电动机时候,电压升高到450V(主回路电压表)还打表,电流800A也打表,高压熔断器熔断,信号灯冒烟(220V),变压器响声异常,(怀疑变压器高压线圈击穿,咨询变压器厂家,厂家回复变压器没有问题)后更换高压熔断器,把电送到启动柜,启动45KW电动机一切正常,最后检查130KW启动柜,该柜为频敏启动,检测出频敏绝缘击穿,现在更换频敏又发生销毁高压熔断器,电源模块的情况,请问这是一个什么原因?有什么解决方法。

有一台400KVA的美变,低压主开关选用正泰NA1-1000M/3P 800A带电源模块的断路器,高压线路上采用10KV熔断器 熔丝为40A,出线为一些电动机其中130KW、45KW...(另配启动柜),现在高压熔断器AC两相熔断并有明显的销毁痕迹,低压主开关电源模块进线端烧毁,在更换高压熔断器和低压主开关电源模块后送电,变压器和低压主开关正常,再送低压出线到启动柜这都一切正常,但是启动130KW电动机时候,电压升高到450V(主回路电压表)还打表,电流800A也打表,高压熔断器熔断,信号灯冒烟(220V),变压器响声异常,(怀疑变压器高压线圈击穿,咨询变压器厂家,厂家回复变压器没有问题)后更换高压熔断器,把电送到启动柜,启动45KW电动机一切正常,最后检查130KW启动柜,该柜为频敏启动,检测出频敏绝缘击穿,现在更换频敏又发生销毁高压熔断器,电源模块的情况,请问这是一个什么原因?有什么解决方法。

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-12 16:59 编辑 ]
免费打赏
zyz8438
2011年04月12日 17:12:09
2楼
可能与频敏的产品质量有关!
回复
z1g2d3
2011年04月13日 07:58:36
3楼
可能大电机有问题
回复
淮岸听风
2011年04月13日 08:29:41
4楼
400KVA变压器,低压侧额定电流为577A,电机130KW,起动电流大,超出了变压器额定电流。
这是变压器超负荷运行所致。
回复
zyz8438
2011年04月13日 09:09:39
5楼


有一点想不太明白。为什么电机启动时,电压为什么会升高呢?
回复
淮岸听风
2011年04月13日 10:38:00
6楼

我也不明白
回复
boeing_s
2011年04月14日 09:23:28
7楼
表可能是转换开关式的吧?
可能有单相接地,显示的那相正好是不接地的一相,电压就高了
回复
zyz8438
2011年04月14日 09:31:27
8楼


这可是低压系统,中性点直接接地的。
回复
ivw2008
2011年04月14日 17:02:03
9楼
等待正确解析
回复
冷雪电工
2011年04月14日 17:08:26
10楼
期待高人解释
回复
zhanshiyong
2011年04月15日 10:34:49
11楼
希望大家帮我想想,这个问题很急~~~~~~~
回复