【案例分析】请解释一下电压为什么会升高?
zhanshiyong
2011年04月12日 14:58:15
只看楼主

有一台400KVA的美变,低压主开关选用正泰NA1-1000M/3P 800A带电源模块的断路器,高压线路上采用10KV熔断器 熔丝为40A,出线为一些电动机其中130KW、45KW...(另配启动柜),现在高压熔断器AC两相熔断并有明显的销毁痕迹,低压主开关电源模块进线端烧毁,在更换高压熔断器和低压主开关电源模块后送电,变压器和低压主开关正常,再送低压出线到启动柜这都一切正常,但是启动130KW电动机时候,电压升高到450V(主回路电压表)还打表,电流800A也打表,高压熔断器熔断,信号灯冒烟(220V),变压器响声异常,(怀疑变压器高压线圈击穿,咨询变压器厂家,厂家回复变压器没有问题)后更换高压熔断器,把电送到启动柜,启动45KW电动机一切正常,最后检查130KW启动柜,该柜为频敏启动,检测出频敏绝缘击穿,现在更换频敏又发生销毁高压熔断器,电源模块的情况,请问这是一个什么原因?有什么解决方法。

有一台400KVA的美变,低压主开关选用正泰NA1-1000M/3P 800A带电源模块的断路器,高压线路上采用10KV熔断器 熔丝为40A,出线为一些电动机其中130KW、45KW...(另配启动柜),现在高压熔断器AC两相熔断并有明显的销毁痕迹,低压主开关电源模块进线端烧毁,在更换高压熔断器和低压主开关电源模块后送电,变压器和低压主开关正常,再送低压出线到启动柜这都一切正常,但是启动130KW电动机时候,电压升高到450V(主回路电压表)还打表,电流800A也打表,高压熔断器熔断,信号灯冒烟(220V),变压器响声异常,(怀疑变压器高压线圈击穿,咨询变压器厂家,厂家回复变压器没有问题)后更换高压熔断器,把电送到启动柜,启动45KW电动机一切正常,最后检查130KW启动柜,该柜为频敏启动,检测出频敏绝缘击穿,现在更换频敏又发生销毁高压熔断器,电源模块的情况,请问这是一个什么原因?有什么解决方法。

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-12 16:59 编辑 ]
免费打赏
xdetect
2011年04月19日 20:35:20
22楼
支持你的观点!
回复
gdxxxxxx
2011年05月12日 14:23:30
23楼
很简单的回答就是,根据我个人的经验和我师傅教我的经验,再加上我认真翻阅各种资料等等的调查,最后我的出的结论是能够解析这个问题现象的,那个就是你的开关电源坏了!那样要怎么办?也很简单!答案是买一台换掉他!
回复
xjw2006
2011年05月13日 06:48:45
24楼
绕线式电动机的启动电流与鼠笼电机是不一样的,绕线式电机启动时,启动电流为额定电流的4倍。用频敏变阻器启动的话,启动电流为转子电流的2倍,不要说400KVA启动130KW,我们这边很多轧钢厂变压器250KVA,电机245KW,都能启动。
回复
xjw2006
2011年05月13日 06:56:28
25楼
频敏变阻器绝缘击穿后,电机启动时,变成了直接启动,启动电流太大,并且高压熔断器经多次熔断后,接触不良,接触电阻增大,这些都将导致高压熔断丝经常熔断,向供电局申请更换熔断器,注意,不是单单更换熔断丝。
另外,频敏变阻器启动,在选择抽头时,要将启动电流限制在转子电流的2倍左右,这样才能平滑顺利启动。
回复
xjw2006
2011年05月13日 07:00:36
26楼
还有,在电机上并接电容器,130KW的话并接50Kvar电容器,可减小无功电流,减小启动时的电压降,效果很明显,我们这边都是这么做的。
回复