出风口的宽度问题
j04150201
j04150201 Lv.3
2011年04月12日 10:22:54
来自于中央空调
只看楼主

由于装饰的要求,出风口只留了40MM宽,长度方向是不定的条形风口,但我总感觉这样出风有点悬,要保证风速,就必须要很长,那么宽高比就大了,阻力也就加大,这样是不是有可能早成风出不来,噪声也大? 不知道这样理解对不对 望高人指点

由于装饰的要求,出风口只留了40MM宽,长度方向是不定的条形风口,但我总感觉这样出风有点悬,要保证风速,就必须要很长,那么宽高比就大了,阻力也就加大,这样是不是有可能早成风出不来,噪声也大? 不知道这样理解对不对 望高人指点
免费打赏
fine_2009
2011年04月13日 09:37:44
2楼
在出风口处设静压箱。
回复
yanmeng0108
2011年04月14日 14:39:29
3楼
楼主说的应该是风机盘管的出风口吧,要是都加静压箱的话,成本就高上去了
回复
yanmeng0108
2011年04月14日 14:43:05
4楼
这个我认为还是尽量和装修的再沟通沟通吧,我还没有碰到过这么 扁 的出风口呢。
回复
chachababy
2013年06月05日 13:44:43
6楼
这个没问题的,以前做的酒店的风口是200高1500宽的,风速噪音效果都可以的
回复
qilinchutian
2013年06月09日 16:02:57
7楼
风口的长宽比最好别超过4比1,容易吹出哨子声。
回复
yrdd2012
2013年06月12日 23:51:44
8楼
学习了!!!
回复