板面施工中,如板筋遇到电气配管,一般都可以避开。但如果遇到电气配管比较大的,如现在施工的有个接线盒(14cm*8cm),而板筋间距仅为100,该如何处置?板筋断开?希望大家帮忙解惑,万分感谢。
板面施工中,如板筋遇到电气配管,一般都可以避开。但如果遇到电气配管比较大的,如现在施工的有个接线盒(14cm*8cm),而板筋间距仅为100,该如何处置?板筋断开?
希望大家帮忙解惑,万分感谢。
2楼
板筋断开,四周做加强筋
回复
3楼
将碍事的钢筋偏移点,没有甚么问题的,断开后再加加强筋的方法,在梁边是不适宜的。
回复
4楼
那应该怎么做呢?光偏移的话是避不开的,明显的接线盒的长度大于两根钢筋的间距,除非两根板筋直接搁置于一起啊。
回复
5楼
从洞口绕过,断开要按图集加强,屋面板现浇板图集上面有。
回复
6楼
板的钢筋断开,在线盒的四周,用2根同级别的14钢筋做加固。但在板中要留够锚固长度。一般图纸设计说明中,都有现浇板开洞的加固措施。如果没有,可以询问设计人员。
回复
7楼
在梁边的话最好还是绕开,直接便宜的话会影响受力。
回复
8楼
将碍事的钢筋偏移点,没有甚么问题的,断开后再加加强筋的方法,在梁边是不适宜的。
回复
9楼
一般情况下在现浇板中小于300的洞口是可以采用弯折钢筋,绕开洞口的方法处理的。
但图示的情况洞口在梁边,应该按楼上的方法在洞口外边做加强筋处理。
回复
10楼
同意一楼的说法。一边加两根同等级的。
回复
11楼
一般情况下采用弯折钢筋,绕开洞口或者将板筋断开,四周做加强筋。设计说明都有交代。
回复