2楼
不错
回复
3楼
我有一个疑问,在柱承式筒仓设计中如何考虑地震的作用.
如果我把储料均布在仓壁上,则仓下支撑漏斗的井字梁受荷怎摸处理,不计算荷载组合(恒+活+地震)后柱子计算结果可能偏小,如果井字梁所受的荷载加上,那柱子受力可严重不符合实际了.如果把储料的重量全部家在漏斗上,则筒仓的重心下移,地震力偏小,结构同样不安全,也不符和规范的要求.
楼主提供的图片中,并没有考虑地震效应.自认为在这种类型的筒仓的支撑筒臂在抗震地区也有上述问题.
回复
4楼
地震作用分两类:
1、一类是反应谱计算。反应谱计算需要用到质量,而非荷载。储料压力是荷载,并不直接转换为质量(通过荷载转化为质量系数处理)。储料的质量,需要另外添加。
2、一类是相关规范确定的动水、动土压力的等效计算方法。这种方法将地震作用,按一定方式,作为面分布荷载加到池壁上。
上面的水池的例子是后一种计算方法。因此不需要处理储料的质量。
上贴中的柱承式筒仓,对于下面柱的地震作用,需要按反映谱计算。因此储料的质量,需要另外通过添加节点质量,加到池壁上。
回复
5楼
谢谢你的答复,我明白了。最近下载了一个学习版,学习一下。
不过我还有一事不明,仓壁和漏斗是如何整体分析的。就说漏斗吧,第一种情况是按照规范上计算出来的荷载(贮料流动时产生的动荷载)施加,如果是这样的话传到仓壁上的荷载就不是真实的力。另一种情况漏斗受荷按煤的重量(贮料静止状态 力=煤的容重X堆集高度),这样的话传到仓壁上的荷载是正确的,但漏斗的计算却不符合规范要求了 。手算是分开计算的,第一种情况计算漏斗的斜壁,第二种情况计算仓壁。我很疑惑,有限元法能否把两者结合到一起,加快设计进度。
贵软件能对壳单元进行配筋计算,真是太方便了。支持国产软件,不要走pkpm(非常厌恶),sap84(为袁教授感到伤心,曾经的辉煌不再)的老路,在中国(世界)通用分析软件的技术的先进性和份额市场占据首位.
回复
6楼
您所说的“贮料流动时产生的动荷载”是不是按切向力计算。如果支座不在漏的上缘,在程序计算时,仓壁会产生向下和向内的力。这应该是实际的受力状况。
贮料对侧壁、漏斗的压力,包括法向力、切向力、环向切向力,都是按相关规范,按浅仓、深仓分别导算的,各部分都应该是准确的。
欢迎使用。对非常专业的特种结构,我们还可以根据用户要求,修改程序,或者扩充功能。很多情况下,这种修改的工作量并不很大。
回复
7楼
能不能考虑季节温差、壁面温差的?
回复
8楼
能考虑的,您可以输入温度荷载的,prep的温度荷可按单元荷载直接添加到各单元上,也可按温度场的方式定义。输入的数值均为产生应力的温度差值,即可以减去以0应力状态下的温度值。
回复
9楼
问斑竹,季节温差是不是只要设定参数一就可以了????
回复
10楼
~~~~~~~~~~~~~~~`
回复
11楼
对的,利用STRAT 软件所特有的板单元局部坐标系方法,对于水池内外温差荷载,通过极坐标系,可以对整个水池一次设定,季节温差只要设定参数1就可以了,四个参数的含义如下:
参数1:季节温差,0应力基础上增加或减少的温度数值。
参数2:2方向的温度梯度,一般都为0。
参数3:3方向的温度梯度,一般都为0。
参数4:4方向(即板厚度方向)的温度梯度,这个值一般是板内外侧温差除以板厚度得到的。