大跨度悬挑雨篷求助
kuhleharbin
2011年04月11日 21:40:16
只看楼主

有没有朋友做过悬挑10m以上的钢结构雨篷?不设置拉杆可以实现么?与主体混凝土框架结构支点应如何设置?有没有相关图纸可以参考的?求教!

有没有朋友做过悬挑10m以上的钢结构雨篷?不设置拉杆可以实现么?
与主体混凝土框架结构支点应如何设置?
有没有相关图纸可以参考的?求教!
免费打赏
yfs007
2011年04月12日 10:40:20
2楼
挑10米如果没有别的条件限制,结构应该能做的到,不过作出来的恐怕不怎么好看,不如用拉杆.
回复
fei5478
2011年04月12日 10:52:45
3楼
我见过用工程做过大概10米梁很大,都是箱型的,而却其他材料相当轻,但我没有图纸;我记得是钢院做的。个人觉得做成变截面的会好一些,我也没做过!!
回复
luojun201
2011年04月13日 09:21:51
4楼
见过华工院做的12m的这样的悬挑雨篷,主梁用箱梁,截面200*600~300吧,次梁也用小箱梁,可能是为了好看吧,上面挂玻璃。
回复
shu756356522
2011年04月13日 13:09:45
5楼
我现在正在做混凝土悬挑8500的圆弧梁···
院长说做的起,计算也没的问题··
就怕做好了睡不着觉··
回复
junhuawu2005
2011年04月13日 15:48:26
6楼
可以考虑网加或桁架,自重轻,跨度应该没问题
回复
zhagin
2011年04月13日 16:28:38
7楼
不知为什么不让用拉杆,不让用拉杆要用桁架来实现了。是不是工艺上的要求?
回复
shaoyanjun1110
2011年04月13日 17:31:03
8楼
10米悬挑可以做的,建议做变截面,节点的地方需要构造措施,抗倾覆验算一下,比较保证。
回复
wakttxs
2011年04月13日 18:24:34
9楼
好东西 感谢楼主无私分享 太感谢了
回复
poseidon_zuo
2011年04月13日 22:51:56
10楼
做没有问题,主要是结构选型。我做过比这更大的,是网架的。建筑给的截面高度也很大。支座肯定是柱子,所以,看柱距了,如果柱距很大,截面小不了。用sap或其他软件算一下就是了,算出多大就多大,这没有什么好说的。钢梁最好变截面,掏空洞。或者桁架。。。。
回复
夏宁
2011年04月14日 08:02:23
11楼
可以肯定可以,但是要注意位移不要超限。
回复

相关推荐