10KV端总计量,630KVA配变带一般负荷,1000KVA带中频炉两台,630KVA无功补偿未显异常,而1000KVA因为谐波原因电容柜无法投入运行(电流保护),是否可以考虑由630KVA配变低压端补偿。问题就是取样电流不知道到哪里去取,如果取630KVA的肯定总计量点欠补,取1000KVA的即使电容投完了补偿控制器功率因数还是会不变,总不可能每天由手动投入吧。10KV计量点功率因数现在只有参考电表或远程抄表终端的显示。这主要是考虑到治理谐波的成本太高了的尴尬。说白了就是把没被谐波污染的630过补偿来实现10KV计量点功率因数的提高。欢迎各位DX批评指教!
不是很明白,希望赶快有人帮助你!!!!
回复
4楼
希望有人探讨。
回复
5楼
搞这么复杂?为什么不采用10kV集中补偿?
回复
6楼
630的过补偿是不可以的
做个10KV补偿或在1000变压器低压处做无源滤波器
回复
7楼
同意楼上的,我们单位就是这么干的!
回复