【求助】这样的冷冻水开式系统是否存在问题
49672685
49672685 Lv.6
2011年04月11日 11:49:35
来自于采暖供热
只看楼主

这个项目是个比较特殊,布置巷道内,空间有限。本来采用的是闭式系统,采用膨胀水箱定压补水,后来施工过程中,甲方为了节省投入,巷道设计达不到要求,高差满足不了。采用落地式定压补水方式,由于部分设备的防爆及控制问题无法解决,最后只能才用开式系统,设中间水箱。如下图1,但是存在一个初次水灌装,及运行时补水的问题。补水在水泵入口处留了各支管,用水泵补水。由于管段1 高度比水箱液面还高 却管段比较长,水会流回水箱,而水箱容易溢水。造成充水困难。 针对上述问题,我考虑在水箱出水管测 管段4上加阀门,同时水箱进出水口保证低于 水箱最低液位面,整个管路形成U形管。在第一次充水时 ,关闭管段4上阀门 ,灌满、充分排气后,在打开阀门。不知道以上措施是否可行。

另外,担心施工中,管路气密性不好,我考虑在水箱进水管材,增加一个 局部U形管,不知道是否可行。

这种开式系统,运行时会出现什么问题,请给位赐教,第一次做这种开式的,经验不足啊!
8725146e12950bbc311c.wmf
19.8 KB
立即下载
免费打赏
49672685
2011年04月14日 21:16:56
12楼
这是煤矿井下的制冷系统, 没有安标的设备是不能用于井下的。一时半会是找不到合适的设备。像地面上那样,我这几天就不用郁闷了。
回复
guoguo0618
2011年04月14日 23:30:19
13楼
问题大着呢 赶紧找人修修
回复
flypaper3
2011年04月15日 10:22:51
14楼
问一下啊 四号管路关闭阀门 你的水怎么就充满了? 能充到高于水箱液面的冷冻水1管段?等1管段充满 你的水箱不就溢水了么 你水箱内的液面是自由液面啊 应该在一楼大哥的图上改动下吧 进水箱侧加阀门吧
回复
zwxdh
2011年04月15日 13:49:17
15楼
奇怪了,我也看不到图片啊
回复
tianyazhihuo
2011年04月15日 17:31:35
16楼
建议回水管直接加个调动阀,与水泵联动,不要做U型弯了,麻烦还有风险。
回复
lcn5835015
2011年04月15日 19:56:48
17楼
在管道4上加一个电磁阀或回水启闭阀让它和循环泵同步,停机就不会溢水了。
回复
zhaobuyi
2011年04月15日 20:19:07
18楼
看不见啊
回复
zhaowenliangde
2011年04月15日 21:20:13
19楼
按图集上的做吧,一定没有问题的,虽然没有看到你的图,但是从你说的情况分析,系统运行是有问题的。
回复
xiaomowangsen
2011年04月16日 12:00:30
20楼
应该是没问题的