大家看看这个图纸
gulangyu_zhao
2011年04月11日 09:44:32
只看楼主

这张图是环网柜内装设了真空断路器,且设电气和机械互锁,这种情况下是不是对真空断路器有要求呀?

这张图是环网柜内装设了真空断路器,且设电气和机械互锁,这种情况下是不是对真空断路器有要求呀?

环网柜内真空断路器.jpg

免费打赏
z1g2d3
2011年04月12日 12:37:32
2楼
不明白楼主说的是什么
回复
shiguangjian888
2011年04月12日 14:09:56
3楼
这应该是XGN柜体吧,断路器本身有供你联锁用的闭锁电磁铁
回复
shzhangweibin
2011年04月12日 14:46:01
4楼
我觉得楼主应该是问对断路器的订货有什么要求没有,要带闭锁电磁铁。请问有没有进线备自投,如果有的话,机械联锁不好做。另外给你指出个错误,隔离的型号应该是GN19-12没有C吧,C指的是穿墙式的隔离。
回复
181267096
2011年04月12日 17:07:29
5楼
asdfasdfsdfsdafsdfsdafdgjhkjhl;;fgjhfgdfgdfdafgg
回复
qq1062629147
2011年04月12日 18:28:24
6楼
两进线只能一台能用,我想是一用一备的吧,搞个备自投的微机保护
回复
qingqing5200
2011年04月13日 12:10:35
7楼
是XGN固定柜吧,断路器要配连锁机构吧,要与隔离连锁,还要配电气闭锁,两台进线柜只能合一台
回复
gulangyu_zhao
2011年04月16日 08:49:36
8楼
我是想问在环网柜里也可以装真空断路器吗?我看环网柜样本的方案里没有装真空断路器的啊,而且环网柜的尺寸一般都比较小,深度也不够,真空断路器怎么装的进去呢?所以我想在环网柜里用真空断路器会不会和中置式开关柜中的真空断路器不一样呢?但是这个图纸是已经实施的一个工程中的图纸,肯定是有这样的做的,所以我比较困惑。
回复
mjj646684962
2011年04月16日 09:31:56
9楼
学习了。顶!顶!
回复
cschlo
2011年04月18日 14:33:29
10楼
HXGN-12应该是环网柜,可以装侧面操作式的真空断路器,也可以实现机械电气联锁。
回复
z1g2d3
2011年04月18日 15:27:22
11楼
象这种柜的联锁很麻烦
回复